emilm


Нов участник


Здравейте!Имам една доста стара трифазна хоризонтална витрина Брезник-2м която работи нормално,но когато се размрази след това не иска да изключва и прави големи поразии като се превръща във фризер!
Релето е сменяно и е закачено към най топлата част в хладилника под витрината,и управлява оперативната верига на контактора за вкл.
Така ли трябва да е,и ако е така каква може да е причината за този проблем?

Ами има изпарител,а на релето пише "type T" полско производство!
Днес преместих сондата на входа на изпаритела и започна да изключва, но пък подържа много висока температура!

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 31 Март, 2007 - 21:20:31
joroklima


Постоянен участник


Осезателя на термостата трябва да го закачиш на изхода на изпарителя, а не на входа. Твоята витрина явно се нуждае от зареждане с фреон и задължително хубаво почистване на кондензатора. Но това най добре трябва да се провери от хладилен техник, защото може да е и от ТРВ. Трябва да и се закачат манометри и ще се разбере.
Релето е сменяно и е закачено към най топлата част в хладилника под витрината
И по принцип това не е най топлата част на витрината.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 02 Април, 2007 - 01:56:44
emilm


Нов участник


Ами тя е заредена преди 2седмици,но дори непосредствено след зареждането работеше по същия начин!Повтарям-започва да изключва след няколко дни работа и изпарителите натрупат по 2см лед,а релето е на минимум

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 03 Април, 2007 - 00:26:23
velev_tr


Нов участник


Щом натрупа лед изпарителя не охлажда пълноценно и сигурен ли си че изключва от терморелето а не от термозащитата на компресора.

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 03 Април, 2007 - 09:39:17
emilm


Нов участник


Изключва си контактора който се управлява от релето.Между другото сондата на входа на изпаритела когато е работи добре но съм я отдалечил на 2-3мм от тръбата!А мога ли да използвам реле за по ниска т',и има ли вероятност самото реле да си е променило температурата на изключване?

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 03 Април, 2007 - 12:51:16
joroklima


Постоянен участник


Другия извод на контактора , който се управлява от термостата минава през защитата на компресора , така наречения кликсон. Затова е възможно компресора да изключва от защитата , а не от термостата. Защо не си вземеш нов термостат от +30 до -30 ( Продиджи ) и го постави осезателя при продуктите , да отчита температурата на въздуха. Сложи го на около +5градуса и няма да имаш проблеми. Даже няма да захваща и много лед.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 04 Април, 2007 - 00:09:46
 