Здравейте, климатика е Волтел на R22 газ е -1500грама. Климатика е правилно изчислен за помещението където е поставен. Прави следния проблем, външното тяло заскрежава често, но когато започне да разкрежава, разкрежава десет минути, а видимо на третата минута слагам ги 5 минути няма повече нужда от разкрежаване ,плюс това разкрежаването го прави на всеки половин час. Няма външен датчик за дефрос. Работното му налягяне е 22 бара на топло. Входящата температура е 50 градуса по целзий, а 2 минути преди разкрежаването да започне температурата става 46 градуса. Въпроса ми е как можем да намалим разкрежаването, или да го избегнем като процес с външен реотан. Имал ли е някой такъв проблем и благодаря предварително за съветите. |
|
Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Дек. 2010 : Отправено: 24 Ноември, 2011 - 17:12:50 |
|
|
|
|
|
|
Сигурен ли си в количеството фреон, защото 22 бара са малко трябва да вдига повече, на 24 трябва да изключи вентилатора на 19 да се включи |
|
Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 25 Ноември, 2011 - 14:36:37 |
|
|
|
weka
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
Най вероярно външ. фан изключва и точно тогава изходящата температура става 46С*, само че глупавата му платка точно тогава решава да разкрежава защото външното тяло е започнало да замръзва. |
|
Всичко записи: 129 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 25 Ноември, 2011 - 20:43:10 |
|
|
|
|
|
|
Фреона е точен и има нужда от размръзване. Проблема е , че размръзва десет минути, а видимо му трябват 3 минути. Въпроса е нормално ли е това постоянно заскрежаване толкова бързо и често и как да намалим времето на дефрост. И удачен ли е варианта за външен реотан, никога не съм правил подобни изпълнения.
|
|
Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Дек. 2010 : Отправено: 25 Ноември, 2011 - 22:08:25 |
|
|
|
|
|
|
преди разкрежаването да започне температурата става 46 градуса |
Тия 46 градуса къде си мериш, защото ако температурата е толкова налягането би следвало да е в рамките на 15-18 бара а това е малко като температура и налягане и за това обръща да размразява, времето би трябвало да му е заложено програмно и няма значение че за 3 минути се е размразил (защото е без дефрост датчик), а дефроста продължава 10 минути (просто така си работи). Относно заскрежаването не е нормално вярно е, че сега температурите са малко под нулата и вечер има мъгла, но не е нормално да замръзва, ако започва да заскрежава първо в средата и постепенно леда да се увеличава най- вероятно му е малко фреона
Най вероярно външ. фан изключва и точно тогава изходящата температура става 46С* |
Вентилатора изключва по показанията на вътрешния тръбен датчик, първоначално изключва като вдигне 26 бара и включва на 19 на 19 бара температурата трябва да е в границите на 48-50 градуса в последствие като заледи и налягането съответно температурата са ниски и обръща да размразява |
|
Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 26 Ноември, 2011 - 01:37:29 |
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
|
Времето му за разнразяване е нормално и е заложено в памета и неможеш даго промениш А шом замръзва по често обикнвено става от неправилно оразмеряване ако в помещението е студено е нормално това А отностно нагревателя да има начин даму се подобри работата до някаде като се постави нагревател на външното тяло |
|
Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 30 Ноември, 2011 - 09:46:44 |
|
|
|
гинев
Нов участник От: смядово/шумен
|
|
|
|
пробвай с тръбния датчик ,изключва по рано външния вентилатор от там идва обледеняването на вън. температурата пада и дефрост .
(Добавено) някой имали представа при около 60гр. на фреона 20-22 бара. компресора колко е топъл ?
|
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Ноем. 2011 : Отправено: 20 Декември, 2011 - 20:33:42 |
|
|
|
|
|
|
някой имали представа при около 60гр. на фреона 20-22 бара. компресора колко е топъл ? |
Не съм я мерил никога, но би следвало да е с няколко градуса по-висока (може и да греша де ) |
|
Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 22 Декември, 2011 - 22:08:36 |
|
|
|
аб
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
някой имали представа при около 60гр. на фреона 20-22 бара. компресора колко е топъл ? |
Ти по тази логика на охлаждане студен ще го изкараш . Компресора си има нормална работна температура от 60 до 90 градуса някъде, зависи... на около 120 градуса сработва термо защитата.
|
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 22 Декември, 2011 - 22:44:25 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колеги, същият модел климатик не светва изобщо.Видимо има 1 изгърмал чип на захранването на вътрешната платка, но не му знам параметрите. Прилича на памет, но не е. Знае ли някой какъв е този елемент и параметрите му? http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=5&topic=1279 Платката е същата, проблема е, че ме мога да разчета означенията върху IC 5. |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 16 Ноември, 2016 - 12:47:02 |
|
|
|
|
|
|
На чипа пише TNY xxx обикновено е 264 или 254
Що не купиш едно изправителче(адаптер) на 12 волта от битака за 2 лева
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Ноември, 2016 - 15:25:00 |
|
|
|