Някой има ли грешките на този климатик? Имам един с грешка F4, ама преди да отида ми се иска да знам горе долу в какъв филм влизам! |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 21 Февруари, 2012 - 19:41:36 |
|
|
|
|
|
|
Outdoor pipe coil temperature sensor failure |
|
Всичко записи: 199 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 22 Февруари, 2012 - 13:28:46 |
|
|
|
|
|
|
Днес отивам, вадя буксата, меря- здрав. Слагам буксата- климатика заработи. Явно нещо не е опирало и му поокривих краченцата! Извадих буксата на външният въздушен- изписа F2. |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 24 Февруари, 2012 - 19:10:46 |
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
|
crawn CG-12 A410LIQ - грешка F3 Модела е инвертор с декоративния сив панел каде пада исписва грешка F3 някои знае ли какво значи ??? ___________________________________________________________________ Проблема е решен оказа се вътрешен тръбен датчик 5к смених го и всичко е ок |
|
Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 03 Юли, 2012 - 20:24:07 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте, Можете ли да кажете къде точно се намира този тръбен датчик, от къде се купува? |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Юли 2012 : Отправено: 16 Юли, 2012 - 11:32:33 |
|
|
|
|
|
|
Колеги някой има ли представа от къде в Пловдив мога да намеря външна перка за климатик КРАУН 12-ка инвертор.
|
|
Всичко записи: 161 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 16 Юли, 2012 - 18:50:23 |
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 17 Юли, 2012 - 06:32:54 |
|
|
|
turboie
Постоянен участник От: любимец
|
|
|
|
Здравеите някои знаели какво значи грешка F6 И от вън на външното тяло зеления диод свети постоянно а червения мига. За мерих му датчиците в външното и се оказа че тръбния на компресора не отчита нищо замених го с 5 после 10 после 15 клом при което развърта малко и пак F6 и зеленяи свети червения мига . Да не би тръбния на компресора да е 20 или 25 кло?
модела е инверторен |
|
Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Май, 2013 - 14:18:52 |
|
|
|
аб
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
Ако е инверторен климатика, датчика на компресора май е около 500 килоома, поне на такъв CROWN съм се натъквал, не помня модела.
На Haier инверторен на компресора са 500 килоома. Аз изрових ''секънд хенд'' Сложи му едно съпротивление около 500 килоома за проба вместо датчика за начало. |
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 09 Май, 2013 - 11:02:09 |
|
|
|
|
|
|
Какво значи грешка F6 |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Март 2014 : Отправено: 11 Март, 2014 - 18:35:14 |
|
|
|
|
|
|
Климатик CROWN CG-12A410LIQ - грешка F3
Здравейте.искам да попитам какво означава тази грешка на климатика след пускането от дистанционното само се изписва и не тръгва нищо(компресор,перки,вентилатор) Разгледах форума нонемога да преценя дали е за датчика на температурата на външното тяло ако някой може да ми каже какво означава и ако е датчика с какви стойности трябва да е за да го сменя поздрави предварително благодаря ozzy |
|
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Юни, 2016 - 07:21:57 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Crown CG-12A410LIQ - грешка F3
Здравейте! Климатика изписа грешка F3. Мисля, че е тръбния датчик, но някой знае ли колко ома е? Благодаря предварително! Аз Димитър |
|
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Юни, 2024 - 15:38:12 |
|
|
|