 Проблем с оборотите
ahileus



Нов участник
От: Добрич


Модела на климатика е ACS-HR12LED R410A , с Toshiba ­ компресор.
Преди доста време го взехме климатика и започна да прави проблеми около 2 години след монтажа.
Проблема е, че не мога да регулирам оборотите на вътрешното тяло от дистанционното. Съответната индикация светва, но нищо не се случва. Обикновено тръгва директно на най-високата възможна скорост.
Интересното е, че ако го оставя за около 24 часа изключен, то тогава проблема го няма за първите 1 - 2 включвания, а след това на всяко следващо включване оборотите се покачват. Единствените елементи, които са нормално откриваеми в магазин са кондензаторите и стабилизатора на 5 волта. Смених ги, но проблема остана.
Замерих и двата датчика - единия е при питата, а другия е на една от тръбичките, дават горе долу едни и същи показания при стайна температура - около 4 - 5 кило ома и се променят при нагряване и охлаждане.
Ето и малко снимки на самата платка.
http://www.informa.bg/_files/files/IMAG0222.jpg
http://www.informa.bg/_files/files/IMAG0223.jpg
http://www.informa.bg/_files/files/IMAG0224.jpg
http://www.informa.bg/_files/files/IMAG0225.jpg
http://www.informa.bg/_files/files/Shema.jpg

Проблема е дразнещ, понеже стаята не е голяма и прави голямо течение.
При достигане на желаната температура също не си променя оборотите, притваря клапата, но оборотите на вентилатора не се намалят.
______________________________________________________________________
За съжаление нямам възможност да пробвам с друг мотор.
Има ли начин да разбера дали е от мотора без да го демонтирам? Доколкото разбирам единия конектор е за захранването на мотора, а другия за регулиране на оборотите. Мога ли да имитуирам работата на платката към конектора за регулиране на оборотите?
______________________________________________________________________
Доколкото видях има една памет. Дали нещо с нея не е наред? Мисля си това, поради факта, че като изключа климатика за 24 часа след това е ок.
Дали няма dump за тази памет. Имам програматор и не ми е проблем да я презапиша.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 17 Юни, 2012 - 23:03:32
turboie



Постоянен участник
От: любимец


По скоро е от оправлението на мотора имам 2 платки с съшия проблем и днес шеги нося на специялист електрончик но общо взето е от два елемента тиристор и транзистор а при някои други модели маи беше специален модул А трите изхода на мотора са за оправлението му а другия изход с по тънкият е кабели и малката букса е изхода от датчика на хол

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 18 Юни, 2012 - 08:00:11
s_gangalov


Супер участник
От: гр.Русе
ICQ

Най вероятно тука ти е проблема.

att-4fdf2eec3e60b12L.jpg


Всичко записи: 585 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 18 Юни, 2012 - 13:33:08
ahileus



Нов участник
От: Добрич


Подмених триака BT 131 с BT 139. Също подмених оптронната двойка. Резултата - никакви обороти на вентилатора в никакъв режим.
___________________________________________________________________
Оптронната двойка също е с различен номер от оригиналната, но според намерените PDF документи в нета двете са с еднаква принципна схема.
най-близкото беше MOC3063.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 18 Юни, 2012 - 20:20:02
kolyo



Админ
От: Русе


Върни BT131 - управляващия му ток е 5 mA, а на BT139 - 50 mA

MOC3063 е с Zero-Cross - не става за фазово управление

Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Юни, 2012 - 20:38:20
s_gangalov


Супер участник
От: гр.Русе
ICQ

Оптрона трябва да е MOC3021 , MOC3022 или MOC3023.

Всичко записи: 585 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 18 Юни, 2012 - 21:13:21
ahileus



Нов участник
От: Добрич


За заместител на МОC3021 намерих MOC3023, както е написал колегата s_gangalov. Поръчах BT131 но ще почакам за него. Най-близкото което намирам за момента е Z0107MA. Управляващия ток е 5 ma, но Vdrm е 600V, a при мен BT131 e на 800V. Има ли смисъл да пробвам с Z0107MA?
___________________________________________________________________
Върнах на мястото му BT131 и подмених само MOC3021 с MOC3023.
След престой около 10 часа без изключване от мрежата всичко е ОК.
___________________________________________________________________
Сърдечно благодаря на колегите! Климатика работи като нов!

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 19 Юни, 2012 - 09:35:23
fujitsu



Постоянен участник


Климатик NEO ACS-HR12LED - ­ грешка Е8
Здравейте, имам проблем с климатик NEO ACS-HR12LED, с компресор Тошиба, на 2-3г. е. Използва се само за охлаждане, зимата съм на камина.
Когато се включва на какъвто и да е режим, тръгва само вътрешното тяло (не се чуват да щракат релетата). Работи 7-8 мин., спира и изписва на дисплея грешка Е8 (защита от прегряване).
Когато го включа на режим CLEAN, тръгват вътрешното и външното тяло (компресор и вентилатор). Работи 5 мин., външното тяло изключва и остава да работи само вътрешното, без да спира. Не знам дали в този режим това е нормално, никога не е пробван.
Когато работи в този режим тръбите и горния край на питата на вътрешното тяло се заскрежават (а и климатика духа студено), фреон би трябвало да има.

Някой има ли идея за причината? Ако трябва ще направя и читави снимки на платката.
valeto
Може би проблема е в тръбният датчик...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 23 Ноември, 2012 - 23:13:43
valeto


Нов участник


Проблема е решен. Оказа се дефектирал тръбен датчик.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Ноем. 2012 : Отправено: 27 Ноември, 2012 - 15:55:03
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик NEO ASC HR 12 LED - ­ грешка E4
molja kodni greski za tozi model (E4)