Трите лампи на вътрешното тяло мигат |
|
|
|
|
|
|
Здравейте! Имам нужда от помощ. Когато пусна климатика за отопление, първоначално за 5-10 мин работи след това спира да духа топло и започват да мигат и трите индикаторни лампи на вътрешното тяло. Като го изключа от контакта и после отново го включа нещата се оправят. Само да уточня климатика се използва рядко за отопление и е закупен преди 6 месеца. Благодаря предварително!
мигат нон стоп, докато не го рестартирам от контакта, постоянно мигат. За колко време да ги преброя колко пъти мигат, защото те постоянно мигат докато не го рестартирам климатика от щепсела. Тогава спират и при пускането след това си работи нормално. |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Ноем. 2012 : Отправено: 02 Декември, 2012 - 15:12:25 |
|
|
|
|
|
|
timer мига доста по рядко от другите две | Преброй колко пъти мига
|
|
Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Декември, 2012 - 17:16:57 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте малко закъснях с отговора значи operation мига 10 пъти, timer мига 1 път, а economy мига много често без прекъсване! |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Ноем. 2012 : Отправено: 04 Декември, 2012 - 20:24:27 |
|
|
|
|
|
|
Може датчика да си е занижил параметрите :
|
|
Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Декември, 2012 - 20:50:36 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте! Платка на вътрешното тяло №9708535012 К09DS повредена. Открих че първичната намотка на R19 tam k 1120 е прекъсната. Второ изправителния блок на гърба на платката също е изгорял, но надписите не се виждат много- нещо като BO 115. Може ли да ми дадете информация за двата елемента, аналози дали имат и откъде могат да се поръчат. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Ноем. 2024 : Отправено: 08 Ноември, 2024 - 16:10:41 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Ноември, 2024 - 17:34:49 |
|
|
|
|
|
|
Благодаря! Всъщност L5 /tam k 1120 / e дросел |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Ноем. 2024 : Отправено: 08 Ноември, 2024 - 18:23:44 |
|
|
|