Климатик LG LS-K2462HK plazma - не работи след токов удар изгърмяха всичките адаптори в помещението без самите уреди и от тогава климатика не работи,като че ли няма ток , но има питах и ми казаха,че има защита и трябва да я сменя някой може ли да ми каже къде е защитата-каде се намира и как изглежда? гаранцията е изтекла преди 2 години, дотогава работеше перфектно бладодаря ви много |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юни 2007 : Отправено: 20 Юни, 2007 - 01:12:49 |
|
|
|
|
|
|
Не намерих схема на твоя климатик, но на LS-K2465HL е така - предпазител и варистор :
|
|
Всичко записи: 12547 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Юни, 2007 - 21:36:25 |
|
|
|
|
|
|
не беше там проблемът бушона е здрав , изгоря токоизправителът на самата платка благодаря ви за помоща |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юни 2007 : Отправено: 21 Юни, 2007 - 16:32:28 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колеги, климатика е LG LS-K2464HK интересуваме алгоритъмът му на размразване, че не намирам информация. Без външен датчик е. Колко време след работа се включва дефроста, колко продължава и кога се прекратява? |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 28 Ноември, 2017 - 10:44:05 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12547 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Ноември, 2017 - 12:28:56 |
|
|
|