 Не може да се зададе по ниска температура на водата
ice


Нов участник


Ремонтирах един чилър и след като трябваше да променя настройките на водата,електрониката приема настройки само в положителия диапазон.
В момента е настроена на+9*C и компресорите изключват ,след това включват на +13*C.
Ако знаете схемата за отключване на електрониката на този модел (YORK-YCAAH 150 )
59Kw моля да я споделите !

Всичко записи: 34 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 29 Юни, 2007 - 14:36:52
kolyo



Админ
От: Русе


Така и трябва да бъде, при температура под 12 градуса се получва конденз.

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Юни, 2007 - 19:28:00
 