 Как да накарам турбината да спира ?
Technician



Нов участник


Колеги дайте съвет може ли да се върже вентилатора към компресора за да включва и изключва заедно със компресора че като изключи компресора и започва да духа студено,
пробвах разни начини обаче ми дава грешка и климатика изключва ?

Не че духа студено но турбината като върти и компресора не работи питата не е топла и почва да си духа хладно сещате се как е, не е както си е нормално да спре турбината като стигне температурата.

att-54bbfe9e7e9717EKH.gif


Всичко записи: 46 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 18 Януари, 2015 - 20:14:47
kolyo



Админ
От: Русе


Пробва ли с резистор последователно на тръбния датчик и реле което го дава накъсо ?

Всичко записи: 12012 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Януари, 2015 - 20:33:54
Technician



Нов участник


Не не съм пробвал по този начин,ако може някаква схемичка как да го направя и с каква стойност да е резистора

Колеги,никой ли не знае как да го побългаря това чудо на техниката че ще хвана пневмония.

Всичко записи: 46 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 21 Януари, 2015 - 19:10:48
kordilio


Нов участник
От: София


Според мен няма да можеш да го побългариш.Самият двигател на турбината е стъпков мотор(униполярен)който се управлява от платката.Повечето климатици,когато работят на отопление,турбината се управлява от датчика на питата в зависимост от температурата на фреона и сам си определя оборотите.Ако го вържеш на късо ще ти дава грешка.

По принцип турбината не трябва да спира,защото върти въздуха през питата и датчика отчита кога трябва да тръгне компресора.А това че ти духа хладко зависи от температурата в помещението

Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Апр. 2012 : Отправено: 22 Януари, 2015 - 20:48:05
Technician



Нов участник


Джапанците са се изложили тоя път,не е добре измислено и икономията се губи по тоя начин.
То не може и да достигне зададената температура защото компресора включва и изключва през 10 минути

Всичко записи: 46 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 23 Януари, 2015 - 11:58:45
 