Здравейте, имам климатик SAMSUNG AQV09ASA на 7 години, рядко ползван. Последно го включвах миналото лято - работеше нормално, до колкото е възможно за тази марка, като изключим грешката E469, с която свикнах още отначало... Включвам го преди седмица - грешка - E101. Няма комуникация, отварям външното тяло. Платката е MONTBLANC1 PCB-00626A. Предпазителят здрав, 300 волта има, SMPS-a сдал багажа. Направих си класически стабилизатор с трафче и захраних слаботоковата страна.трите напрежения - 8, 12 и 15 волта са налични. При включване започва да мига само червения светодиод, след около 30 сек остава да свети постоянно и мига зеления. Червен свети, зелен мига, жълт не свети - всичко ОК. В един момент се включва перката и отново само червения светодиод започва да мига, на вътрешното тяло не излиза грешка. Компресора не тръгва. Перката работи малко, спира, светодиодите изгасват за 2-3 секунди и отново се установяват - червен свети, зелен мига. Откачих компресора - същата работа - пак мига червения светодиод. Междуфазно съпротивление на компресора - 1 ом. Има два датчика на Хол на 2 от фазите - мерих и си извеждат 2.5 волта - колкото трябва при 0 А ток. Извод 6 от IPM - 5 волта. Предполагам чипът е здрав. Option code пробвах - без промяна. Някаква идея дали може да се направи още нещо? Цяла платка не ми се сменя - просто не искам да наливам такива пари в този боклук...
Интересното е, че при мигане само на червения светодиод на вътрешното тяло не се появява грешка. Притеснявам се да не е заминал EPROM-a. Шунт-резисторът 0,02 ома е ОК, върху него няма никакъв пад на напрежение. |
|
Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Май 2015 : Отправено: 11 Май, 2015 - 20:21:48 |
|
|
|
|
|
|
На капака на външната платка е описана грешката,която се индикира.Възстанови си захранването.Замери внимателно силовата интегрална схема(IPM) и елементите около нея.На фазите не са датчици на Хол а други чипове (намери информация).Ако е заминал EEPROMA картинката е друга.Успех! |
|
Всичко записи: 64 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 16 Май, 2015 - 08:36:02 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте, В крайна сметка се оказа един изгорял ценеров диод около SMPS-a. Не съм обърнал внимание, че е останал във веригата на вторичната страна. Разпоих го и пущината тръгна. Слаботоковото захранване си остава конвенционално. Така или иначе импулсното трафче се разпадна докато го вадих. На две от фазите към компресора има чипове ACS712 - които според ДШ са базирани на ефекта на Хол. Работят си изправно. Все пак благодаря за помощта. Дано темата да помогне и на други хора със сходен проблем. |
|
Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Май 2015 : Отправено: 17 Май, 2015 - 18:04:00 |
|
|
|
|
|
|
Климатик SAMSUNG AQV09ABA - грешка Е102 Здравейте, Имам проблем с SAMSUNG AQV-9ABA, изписва ми грешка Е102. Досега никъде не успях да намеря какво означава и коя част от климатика засяга. http://www.service-ruse.eu/kod/air/Samsung.html грешката я няма в този списък
|
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2016 : Отправено: 26 Януари, 2016 - 19:16:24 |
|
|
|
|
|
|
http://airmaster.net/samsung-air-conditioners-error-codes E 101 - Indoor unit communication error(1min.) • Check the communication line for indoor units • Check the power supply of the communication phase(DC)
E 102 - Communication time-out error(2min.) • Check the communication line for indoor units • Check the power supply of the communication phase(DC)
|
|
Всичко записи: 12527 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Януари, 2016 - 19:51:35 |
|
|
|