 забравя да тръгне
Алекс Георгиев


Нов участник


Здравейте, имам климатика от 2 години и сега проблема е следния като го пусна да охлажда тръгва идеално работи си 20-30 мин и външното тяло като изключи забравя да тръгне пак трябва да го изключа от тока за 5 мин и после същата работа.
на външното тяло мига само крайния диод след като спре но не съм специалист и не знам кодовете на тази марка.
Благодаря на всички отзовали се
______________________________________________________________________
http://www.project5.eu/public/hisenseitalia.it/manuali/vg_dc_inverter.pdf
Signal communication abnormal (indoor – outdoor) Това ми излиза като грешка. идеи?

Също забравих да спомена, че на вътрешното тяло имам платка която показва градусите, приема сигнала от дистанционното и има няколко диоди за индикация на пуснат климатик и така нататък която не работи възможно ли е да е от нея
______________________________________________________________________
Проверих датчиците, 4-те са здрави и са им наред омовете обаче имам едно питане има един датчик който е на самия компресор като го меря него нищо не ми дава. Такъв е датчика : http://servicebg.net/shop/index.php?id_product=1171&controller=product
Също да кажа че новата ми грешка която излиза е : Communication frequency drops.
Поръчал съм датчиците даже и тоя на компресора.

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Юли 2015 : Отправено: 25 Юли, 2015 - 00:01:39
kolyo



Админ
От: Русе


Датчика на компресора е 50к, пише го в сервизната документация

Всичко записи: 12527 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Юли, 2015 - 19:19:05
_Technics


Нов участник


Колеги, имам нужда от Дъмп за паметта на външното тяло (да не говорим, че електрониката е с два процесора и съответно две памети, затова ще приложа снимка). Чипа е: FM24C02A (2-Wire Serial EEPROM) Много ще съм ви благодарен!
Климатика е на мой близки приятели и нямат възможност да закупят нов, а на този му се е отключила нужда да чете 5-ти датчик (CN305), а климатика фабрично няма такъв инсталиран.
За да заработи компресора е нужно да вкарам в куплунга датчик 10к, който да го затопля след стартирането на компресора, иначе гаси компресора. За съжаление дори да инсталирам такъв на климатика (което е елементарно, примерно леко прихванат към нагнетателна тръба) след спиране от дистанционно или промяна режимана работа веднъж стартирал компресора спира само след спиране на захранването на двете електроники . Иначе не поставя ли този допълнителен датчик , примигват първо LED01+LED03 и след това мига само LED01.
Хардуера е напълно здрав по външната електроника и предвид фактите стигам до извода, че има проблем в битовете на паметта.

att-5df9e1208575900__.jpg


Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Дек. 2012 : Отправено: 18 Декември, 2019 - 10:11:28
_Technics


Нов участник


Колеги, здравейте! Мога ли да ви помоля ако имате софтуер (дъмп) за HiSense AS-12UR4SVNVL да ми услужите ? Каквото е нужно от мен го правя, няма проблем. Благодаря предварително за вниманието и отделеното време!

att-5dfa19483005733__.jpg