Климатик McQuay MDB 075-600 ER


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 trgva sos rabota i posle 3,4 minm isklucva
nae


Редовен участник


klimatika trgva sos rabota i posle 3,4 minm isklucva
na nadvoresnata platka na diodite pocnuva da trepka crvenata diod (posledna po redoslesd
Koga isklucam napona i pa da go vkluca pocnuva se odnovo trgva i posle 3,4 min. isto
molja ako znae nekoj diagnostika zA NIH
____________________________________________________________________
климатика тръгва и след 3,4 минути изключва
на външната платка мига червения диод (последния)
Когато изключа захранването и пак да го включа тръгва и след 3,4 мин. спира
моля ако знае некой диагностика за NIH

klimatik M4MC 150ER FBAA - CODNI OPISANIJA
kolegi!!! klimatika zapocva srabota raboti 5 min i se iskljucva kompresora pocnuva na platkata da trepka crvena diod molja za kodni greski
klimatika e za golemi objekti sicko provereno i ispravno ostanva samo da se proverjat senzorite vnatresna edinica na internet ne mozeh da gi namiram
pozdrav

Всичко записи: 105 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 16 Март, 2016 - 15:38:24
kolyo



Админ
От: Русе


На дисплея не изписва ли грешка :

Test run
Press the TEST key 2 times consecutively to test run the unit.

ERROR CODE
When the system is on and an error occurs, the ON/OFF LED on the LCD panel will blink and an error code is shown. When the system is off and there is a thermistor error, the ON/OFF LED is off but the error code is still displayed. Each error code represents different message as below
E01 Require manual reset (possible causes)
E02 Compressor 1 high temperature (overload)
E03 Compressor 2 high temperature(overload)
E04 Compressor 3 high temperature(overload)
E05 Compressor 4 high temperature(overload)
E06 Compressor 1 high pressure trip / contact open
E07 Compressor 2 high pressure trip / contact open
E08 Compressor 3 high pressure trip / contact open
E09 Compressor 4 high pressure trip / contact open
E10 Compressor 1 trip / low R-22 / outdoor abnormal
E11 Compressor 2 trip / low R-22 / outdoor abnormal
E12 Compressor 3 trip / low R-22 / outdoor abnormal
E13 Compressor 4 trip / low R-22 / outdoor abnormal
E14 Room sensor short
E15 Room sensor open
E16 Indoor coil sensor 1 short
E17 Indoor coil sensor 2 short
E18 Indoor coil sensor 3 short
E19 Indoor coil sensor 4 short
E20 Indoor coil sensor 1 open
E21 Indoor coil sensor 2 open
E22 Indoor coil sensor 3 open
E23 Indoor coil sensor 4 open
E24 Outdoor coil sensor 1 short
E25 Outdoor coil sensor 2 short
E26 Outdoor coil sensor 3 short
E27 Outdoor coil sensor 4 short
E28 Outdoor coil sensor 1 open
E29 Outdoor coil sensor 2 open
E30 Outdoor coil sensor 3 open
E31 Outdoor coil sensor 4 open
E32 Compressor 1 de-ice
E33 Compressor 2 de-ice
E34 Compressor 3 de-ice
E35 Compressor 4 de-ice


Всичко записи: 12573 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Март, 2016 - 17:03:50
kolyo



Админ
От: Русе


klimatik MCQUAY 150 ER
климатика тргва и след 5 мин компресора се исклучи
компресора си влеце в,нормала ампери(24) НА СИТЕ 3 ФАЗИ
платките са ок останва да се сменат сензорите но на омажа са исти ( Две са такива па ги заменјавах)на малката платка засветува последната светодиод червена и тогај застане компресора сите притисочни склопки са ок фреон е нормално зареждан
моља за грешовник з ТАЗИ КЛИМА

на този каталог не е исто с кодните грешки