 мигат двата светодиода - operation и turbo
joroklima


Постоянен участник


Първоначално мигаха всички светлодиоди и след вкарването на конфигурационния код започнаха да мигат operation и turbo. Включвам климатика и след 15 - 20sek започват да мигат.
Използвал съм този код>>>>OAC777-17526E
Някой има ли идея дали е валиден този код или на какво се дължи този проблем.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 29 Юли, 2007 - 20:55:57
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=2&topic=206
Провери датчика на изпарителя, ако не е от него - търси друг код

Всичко записи: 12500 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Юли, 2007 - 21:49:41
joroklima


Постоянен участник


Проблема е решен. Оказа се че кода е друг >>>>> 0ВС777-17526Е
Тествах климатика по всички начини, включително и с прекъсване на захранването за момент . Работи без проблем. Закривам темата.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 31 Юли, 2007 - 00:15:49
 