 работи само на ниски обороти
феро



Нов участник


Здравейте! Имам проблем с климатик Mitsubishi MSZ-SV 228 втора ръка зареден е по кантар с точното количество фреон. Тази есен като го включих работи с 1.5А консумация,само на тихи обороти и духа хладно. Проверих налягането 9 бара ниското, високото на топло 16 бара и не мърда, вътрешните датчици 10 ком стаина т-ра и 10.47ком тръбния, външния при 20C* 16 kom и този на компресора 300ком (термо защита)
Мисля че когато ги мерих 2015г бяха по 5 ком не знам
Моля дайте някакъв съвет!
Работи си обезскрежава но нещо го лъже че е затоплил и само поддържа ,рестартирах пробвах всичко???

ПС: 2015г го направи 1-2пъти после се оправи и цяла зима дигаше обороти и налягане 31 бара,ТРВ се чуваше и топлеше
Ако имате такъв модел Моля за снимка на схемата от капака!!!
Благодаря!

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Яну. 2017 : Отправено: 03 Януари, 2017 - 13:23:23
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Сменете трв-то. Проблема е от него.

Всичко записи: 196 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 06 Януари, 2017 - 22:10:33
феро



Нов участник


Aleksandars Благодаря много! До сега не мога да открия такъв, ще го снимам и ще кача снимката. Задължително ли е да е същото ТРВ?
Става въпрос за чек вентил с капилярка при монтажа прегрях тръба отлепили са се люспи и са блокирали вентила "предполагам"
Колко е важно налягането на вентила моя е 4.15МPa а всички предлагани са 2.94МPa

att-58c676c56b657228.jpg


Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Яну. 2017 : Отправено: 08 Март, 2017 - 18:18:26
феро



Нов участник


Смених ТРВ с 2,94Мпа продължава да работи на най малка скорост топли слабо колкото и градуса да съм му задам. Възможно ли е да е запушен филтър дехидратор при монтажа се насмука с въздух за 24часа после го вакумирах и заредих работи цяла година, другото е описано по горе

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Яну. 2017 : Отправено: 27 Септември, 2017 - 18:29:15
Dgigit



Участник
От: Пловдив


Провери веригата на токовата защита.

Всичко записи: 57 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 27 Септември, 2017 - 20:16:41
феро



Нов участник



ще проверя токовата
Климатика не може да прибере фреона . дърпа до 1 бар и не може повече .
продължавам да мисля че е клапан,
Цяла зима се топля ако включа и печка иначе духа хладно

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Яну. 2017 : Отправено: 18 Април, 2018 - 11:48:47
Pawel


Постоянен участник
От: София


Пробва ли с бобината на четирипътника? Имах подобен случай с fujitsu! В моя случай не вдигаше налягане и имаше ниска консумация!

Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 18 Април, 2018 - 13:32:36
валкиса



Участник
От: Асеновград


Това дето си го сменил не е трв,мисля че проблема е в управлението на компресора .Климатиците нямат дехидратори.

Всичко записи: 77 : Дата на рег-ция: Май 2011 : Отправено: 22 Април, 2018 - 14:55:46
 