Ren
Нов участник
|
|
|
|
Моля за мнения! Имаме подов климатик Daikin FVXS35FV1B. Сега при тези минусови температури го включваме на 22-23 градуса, но бучи като трактор с изключение когато спре да размразява. Вътрешните филтри се чистят всяка седмица, но външно нямам достъп. При монтажа преди година не сложиха тампони на външното тяло и си мисля дали не е това причината. От фирмата, която го монтира казаха, че при този климатик не било необходимо, а в студеното време този модел климатици били така- бръмчали много. Започвам много да се изнервям. А освен при нас се чува и в съседите под и над нас. Моля за мнение какво да правя. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Яну. 2017 : Отправено: 09 Януари, 2017 - 21:02:23 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте. Ако климатика сте го купили скоро т.е. 2016 да найстина тези професионални климатици имат проблеми с бучене. Принципно имам монтирани доста климатика дайкин и никога не им слагаме тампони. Има случай в които клиента желае тампони и след монтажа започва да издава вибрационни звучи. Това се проверява по следния начин. Като окажеш лек нариск на всички страни върху външното тяло. Ако е от тампоните все в някоя позиция на натиск ще спре да издава звуци. Ако е наскоро закупен проблема го знаят в Дайкин но нищо не правят по въпроса. Има един начин за оправяне но е временен. Трябва да се подпре с дърво дъното на компресора. Друго за което се сещам. Вземи един невилир и виж дали външнто тяло е монторано идеално хоризонтално (слагаш нивела по дългата и късата страна). Чесно казано малко си се прецакал като си си купол точно този модел. Но при останалите модели нямат такива проблеми. А и ценово се различават доста. Успехи с шумовете. |
|
Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Февр. 2017 : Отправено: 05 Февруари, 2017 - 12:42:07 |
|
|
|