Климатик Kobe KMF-H60A5 - спира


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 тръбен път 23 метра
pandonow


Нов участник


Здравейте Моля за съвет ! преместих въпросната колона Kobe KMF-H60A5
гаранционно беше монтирана с 3 метра тръбен път а аз съм сложил 23 м.
дозаредена с фреон духа студено , но след 5 мин. работа спира компресора
след изолиране на тръбен датчик вътрешно тяло компресора не спира. 6,6к на стайна температура като поработи 10 мин 12 к ома. Ниско налягане на -3 градуса и да сипя повече фреон пак си седи на -3 градуса.
пп. не се занимавам с такива работи любител съм . поздрави и благодаря

не мига нищо като спре компресора.
само с изолиране на тръбен датчик климатика заработва адекватно! не знам параметрите на този датчик.
И другото което е може ли да е от дълък път и съмнение за пречупена тръба. имам чуството ,че тръби и изпарител замръзват и затова го спира компресора.

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Май 2017 : Отправено: 24 Май, 2017 - 19:46:49
kolyo



Админ
От: Русе


Датчика отчита замръзване на тръбата, затова спира.

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Май, 2017 - 21:34:50
 