Здравейте Моля за съвет ! преместих въпросната колона Kobe KMF-H60A5 гаранционно беше монтирана с 3 метра тръбен път а аз съм сложил 23 м. дозаредена с фреон духа студено , но след 5 мин. работа спира компресора след изолиране на тръбен датчик вътрешно тяло компресора не спира. 6,6к на стайна температура като поработи 10 мин 12 к ома. Ниско налягане на -3 градуса и да сипя повече фреон пак си седи на -3 градуса. пп. не се занимавам с такива работи любител съм . поздрави и благодаря
не мига нищо като спре компресора. само с изолиране на тръбен датчик климатика заработва адекватно! не знам параметрите на този датчик. И другото което е може ли да е от дълък път и съмнение за пречупена тръба. имам чуството ,че тръби и изпарител замръзват и затова го спира компресора. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Май 2017 : Отправено: 24 Май, 2017 - 19:46:49 |
|
|
|
|
|
|
Датчика отчита замръзване на тръбата, затова спира. |
|