Климатик LG S126KH


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 не спира външен вентилатор на отопление
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Колеги, тоя климатик LG S126 KH не му спира външния вентилатор на отопление и кликсонира компресора. Някой може ли да каже каква стойност е вътрешния тръбен датчик. Мерих ги и двата датчика. Стойностите им се различават двойно. Тръбния 4,3ком. , а въздушния 8,6ком. при температура около 28*C.

Всичко записи: 329 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 15 Септември, 2017 - 17:12:09
kolyo



Админ
От: Русе


5 и 10 к

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Септември, 2017 - 17:42:05
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


kolyo благодаря. Ще сменя тръбния с 5ком.

Всичко записи: 329 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 15 Септември, 2017 - 21:02:30
Dgigit



Участник
От: Пловдив


При 28 градуса е нормална тази стойност на датчика.5 ком. е при 25 градуса.

Всичко записи: 57 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 16 Септември, 2017 - 11:27:32
 