 външен датчик
woooow


Нов участник


Здравейте, някой има ли информация за местоположението и стойността на външния датчик (за да се знае какво да се търси по магазините) за този климатик. Миналата зима и сега в студа започна да трупа много лед по външното тяло. До колкото успях да разбера, точно той управлява дефроста на машината и мисля да започна първо от него. В момента дефроста е в порядъка на 2-3 минути и не успява да разтопи всичкия скреж по питата. Резултата е натрупан лед в долната половина на тялото.
Благодаря предварително за насоките!!!

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Юни 2014 : Отправено: 27 Февруари, 2018 - 11:29:33
kolyo



Админ
От: Русе


Външния тръбен датчик би трябвало да е 5k , вътрешния - 20k

att-5a953508abe112GKX.gif


Всичко записи: 11445 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Февруари, 2018 - 12:33:54
woooow


Нов участник


Датчика се оказа напълно изряден. Измерих го в помещение на 25 градуса и показанията бяха 5,2к. След добавяне на съпротивление от 4,3к последователно, дефроста е в порядъка на 10-11 минути и всичко е нормално!

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Юни 2014 : Отправено: 24 Март, 2018 - 15:33:40
 