мигат светодиоди "таймер" и "турбо" |
|
|
|
|
|
|
Климатик SAMSUNG UQV-09AOTE инвертор Като се пусне не тръгва, а мигат светодиоди часовник и вентилатор. Модела и повредата ми ги съобщиха по телефона, защото е на отдалечено място. Може ли някой да ме насочи какво може да е това? Благодаря! |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 22 Август, 2007 - 20:22:18 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12527 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 23 Август, 2007 - 06:32:36 |
|
|
|
|
|
|
Обадиха ми се, че снощи климатика е тръгнал. Казаха ми, че и преди го е правил това, но като го изключат и включат се оправял. |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 23 Август, 2007 - 08:27:51 |
|
|
|
|
|
|
Наи вероятно е от датчика на вътрешното тяло . Ще работи още малко така с рестартиране и ще се наложи после да се смени. Прави ли проблем да се самостартира след като се изключи от дистанционото ? |
|
Всичко записи: 99 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 29 Август, 2007 - 19:55:56 |
|
|
|
|
|
|
Вътрешен тръбен датчик. Най вероятно . |
|
|
|
|