Някой може ли да помогне с тази грешка F2 климатика е колонен, всички датчици са мерени и наред, предоставите за налягане също.

турбината върти, изпарителя е чист
вътрешния тръбен наред е уж но ще го сменя за всеки случай ,
а грешката не я дава веднага след около 5 може би 10 мин. и в режим топло
на студено го пуснах за времето докато направи 16 градуса че в помещението беше хладно и бързо изключи не отчете грешка

като откача датчика на изпарителя от платката изписва Е2 не F2

Всичко записи: 136 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 11 Ноември, 2019 - 14:06:42
kolyo



Админ
От: Русе


Да не би да е прегряване на компресора :
https://climamarket.bg/wp-content/uploads/Error-codes-Kobe1.pdf

Всичко записи: 11992 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Ноември, 2019 - 08:55:29
todor botev


Редовен участник
От: Пловдив


Благодаря ти много за помощта точно това излезе прегряване на компресора като откача датчика от тръбата вече час работи без проблем а като го закача след 2мин.спира,като гледам явно датчика е прецакан при 20градуса ми дава 0,8-1килоом а мисля че трябва да е 40килоома.

Всичко записи: 136 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 12 Ноември, 2019 - 11:13:12
todor botev


Редовен участник
От: Пловдив


Климатик Nippon ASF H 56CM - Вентилатора на вътрешното тяло не спира
Здравейте, някой може ли да каже къде може да е проблема климатика е колонен, първоначално не тръгваше вътрешния вентилатор и отчиташе грешка ,смених кондензатора защото се беше стопил и заработи но след това даже и да се изключи климатика вентилатора продължава да работи на най високата степен,също и като достигне зададените градуси на отопление пак не спира.

Проверих релетата, изключват си.
И в режим охлаждане не спира, вътрешния тръбен датчик е наред 5 Ком.

Всичко записи: 136 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 13 Януари, 2021 - 20:24:36
 