рабори 10-15 минути и изключва компресора |
|
|
|
|
|
|
Климатик Carrier 38YLM-24---703HS-40 , мулти сплит система едно външно и четири ватрешни ( една 12-ка и три 24-ки). При пускане на климатика компресора тръгва, крановете на дебелите тръби започват да се охлаждат но тънките тръби остават топли само на едното най-малкото тяло започва да работи но с много малък капацитет . Налягането на компресора в режим охлаждане докато работи е 5 бара . След 10 минути компресора дига налягането си и изключва . Съмнявах се в четирипътня вентил и опитах в режим на топло да го превкюча със съмнение че е блокирал но нищо не се получи . На всичко отгоре се оказа че е обратен четирипатния вентил (щтрака на режим охлаждане) . Има и още един проблем които ме смущава - като се пусне само едно от вътрешните тела в него започва да щтрака едно реле и вентилатора му ту тръгва, ту спира . Когато са пуснати всичките тела няма такъв проблем . Ако някои има идея ще сам ви благодарен . Климатика работи перфектно в режим отопление . |
|
Всичко записи: 99 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 01 Септември, 2007 - 12:31:08 |
|
|
|
|
|
|
Че да беше казал какви са вътрешните тела - нали те не работят. Да не би да има разменени кабели между вътрешните и външното тяло ? |
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 01 Септември, 2007 - 15:13:28 |
|
|
|
|
|
|
Вътрешните тела работят, проблема е във външното тяло . Съдя по това че в режим на отопление вътрешните тела работят . А кабели няма разменени защото климатика е работил така 4-5 години , и никой не е пипал нищо по него . |
|
Всичко записи: 99 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Септември, 2007 - 10:45:53 |
|
|
|
|
|
|
Ако това нещо има ТРВ погледни го ако е с капилярка виж да не е запушена ако и това не е погледни еднопосочния клапан - той в режим охлаждане трябва да е затворен ако не затваря след 5 минути компресора ще ти вдигне налягане и ще изключи. |
|
Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 04 Септември, 2007 - 21:37:11 |
|
|
|