Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик CARRIER 42NQV009E - ­ грешка 11


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
technos


Нов участник


Климатика се изключва и лампата "OPERATION" мига очестено.
Като го оставя без ток повече от 10 мин. тръгва, но работи 10 до 30 минути нормално, почва да мига и се самоизключва.
Тръгва само, когато му спра тока и след като го пусна мога да го командвам от, но след 5-10 до 30 мин. спира и не може да се пусне от дистанционното.
Идеи за проблема? Как да му проверим грешката? Прилагам видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Ta50ue_T7V8
Предварително благодаря!

att-63fdfd9c7edda42N.jpg


Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2023 : Отправено: 28 Февруари, 2023 - 09:45:48
kolyo



Админ
От: Русе


https://www.manualslib.com/manual/2112891/Carrier-42nqv009e.html?page=54#manual

Всичко записи: 12313 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Февруари, 2023 - 15:17:46
technos


Нов участник


Даде грешка на: 00 и 11
________________________________________________________________
Доколкото разбирам, проблема е в моторчето на вентилатора или в платката?
Ако е така, подлежат ли на ремонт или се сменят направо целите елементи?
Ще съм благодарен ако ме насочите към конкретно и бързо решеие.

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2023 : Отправено: 28 Февруари, 2023 - 20:01:34
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Има проблем с вентилатора на вътрешното тяло.
https://www.manualslib.com/manual/2112891/Carrier-42nqv009e.html?page=55#manual

На първо време може да се провери дали турбината се върти свободно.
Ако проблема е в моторчето може да се сменят лагерите, платката може да я провери някой, който се занимава с електроника.
https://www.manualslib.com/manual/2112891/Carrier-42nqv009e.html?page=59#manual

Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 28 Февруари, 2023 - 20:31:54
technos


Нов участник


Турбината се върти.
Климатика тръгва, почва да топли и след няколко минути се изключва и блокира. Тръгва отново само, когато му спра тока от щипсила и след 2-3 минути го включа отново в захранването. След това, като се включи от дистанционното проработва, торбината си върви и след няколко минути пак блокира.

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2023 : Отправено: 28 Февруари, 2023 - 22:45:44
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Най-вероятно датчика на хол не отчита обороти и затова спира климатика. Трябва да се провери моторчето.

Всичко записи: 307 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 01 Март, 2023 - 08:35:09
technos


Нов участник


frick , Благодаря!

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2023 : Отправено: 05 Март, 2023 - 22:53:51
 