Гост


Не е регистриран!


Здравейте.Имам Panasonic cu-dz35vke с грешка F90.Не вклюва нито комресор нито вентилатор.Вътрешното тяло тръгва на минимални обороти и до там.
Съпротивление 2,3ома на трите намотки на компресора и по 79ома на вентилатора,клапаните и сензорите също са ок.
Не се появява никакво напрежение на изходите за кампресор,вентилатор и клапани.
Имам всички напрежения като на снимката,включително и захранване към основния чип. Проверил съм грецовете и мощните транзистори.




Отправено: 06 Ноември, 2025 - 23:03:41
kolyo



Админ
От: Русе


https://www.youtube.com/watch?v=xxvZ7MPpqm4
Какво е напрежението на изводите на големия електролитен кондензатор C102 ?
Пробва ли с откачен куплуг на компресора и вентилатора ?
https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-419.pdf
F90 - Защита на веригата за корекция на фактора на мощността(PFC)
Условия за вземане на решение за неизправност
- За поддържане на нивото на захранване с постоянно напрежение към силовите транзистори(IPM).
- За откриване на високо ниво на постоянно напрежение след коригиране.
Причина за неизправност
- По време на стартиране и работа на охлаждане и отопление, когато защитната верига за корекция на фактора на мощността(PFC) на главната платка на външното тяло отчете ненормално ниво на постоянно напрежение за силовите транзистори.
- Когато засеченото постоянно напрежение е НИСКО, превключването на транзистора ще се включи от контролера, за да повиши нивото на постоянното напрежение.
- Когато засеченото постоянно напрежение е ВИСОКО (391Vdc – 425Vdc), контролерът ще изпрати активен НИСЪК сигнал, за да изключи реле RY-C.

Всичко записи: 12629 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Ноември, 2025 - 00:15:57
milev85


Нов участник


Гостът съм аз milev85 мислех че съм се логнал.
Напрежението на C102 достика до 13V едва,едва.С и без компресор или вентилатор няма ралзика.
Днес започна да дава грешка H11,грешка в комуникацията м/ду двете платки.Незнайно защо без да съм правил нищо.Още при първото пускане днес и заби на H11.При положение , че вчера до последно вадеше F90.
DC Напрежението е много ниско за комуникация трябва да е 10-70V,а е около 2,85V.При отворена верига(без да е свързан червеният кабел) държи около 33V.

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2025 : Отправено: 07 Ноември, 2025 - 20:48:48
kolyo



Админ
От: Русе


Мостовия изправител или PFC транзистора Q501 дават утечка, или някой от IPM-ите

Всичко записи: 12629 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Ноември, 2025 - 21:30:09
 