ICQ

Климатик MIDEA MFS-48AR (колонен) , дава ми грешка "Р9" когато го пусна на отопление ..
на охлаждане работи нормално на отопление включва компресора и изписва грешката
-вентила работи
-фреон си има

като изпише Р9 компресора продалжава да работи но вътрешното тяло не прави нищо освен да свети Р9

вътрешното тяло на климатика е чисто като ново
приверих всички дачици, работят си отчитат си измененията в температурата и така нататък но климатика продължава да дава Р9
платката на външното тяло свети LED3 което значи че всичко е нормално
явно проблема остава във вътрешното

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Май 2007 : Отправено: 09 Октомври, 2007 - 17:33:33
kolyo



Админ
От: Русе


В инструкцията май няма грешка P9
http://www.midea.ru/download/manual/Midea-Kolon-MFS.pdf

Всичко записи: 11432 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Октомври, 2007 - 17:53:50
joroklima


Постоянен участник


Разглоби вътрешното тяло и виж зад изпарителя , дали не се е задръстил с много прах , мъх и т.н.

T9 - Evaporator high temperature protection Висока температурна защита на Изпарителя

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 10 Октомври, 2007 - 09:24:38
neweso


Нов участник


TA: Indoor ambient temperature
TE: Indoor evaporator temperature
TS: Setting temperature through the remote controller
TE1: Anti-cold wind, from Fan Off to Breeze temperature
TE2: Anti-cold wind, from Breeze to Setting Fan Speed temperature
TE3: Anti-cold wind, from Setting Fan Speed to Breeze temperature
TE4: Anti-cold wind, from Breeze to Fan Off temperature
TE5: Evaporator low temperature protection entering temperature
TE6: Evaporator low temperature protection restoring temperature
TE7: Evaporator high temperature protection, compressor off temperature
TE8: Evaporator high temperature protection, fan off temperature
TE9: Evaporator high temperature protection, restoring temperature
T3: Outdoor unit pipe sensor
T4: Outdoor temperature sensor

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 15 Октомври, 2007 - 10:16:42
p1



Постоянен участник
От: Сливен


adrian днес попаднах на същия проблем и се оказа че Р9 се изписва при размразяване

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 18 Октомври, 2007 - 22:45:08
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик MIDEA MFS 48AR - грешка ­ E6
При пускане тръгва външно тяло за около 10-20 сек. и спира изписвайки грешка Е6
Моля кажете какво означава грешката Е6
ceci
Е6 - Сработила защита във външното тяло

Всичко записи: 11432 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Декември, 2008 - 19:02:06
niki_kolev77



Участник


P9 както е отбелязал p1 не е грешка а индикация за размразяване и топъл старт.
Комбинация от P9 и E6 е на 90% липса на фреон в системата.

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 13 Декември, 2008 - 18:52:27
 