 Мига светодиода на таймера
iskel


Нов участник


Климатик NEO ACS-HH 09 LIH-02 Дата на монтаж: 04.04.06г.
Здравейте, проблема ми е следният:
- мига свтодиода със надпис "Timer" на него. Това го прави само когато е на режим затопляне.
На другите режими работи нормално (свети светодидът RUN). Иначе като основна функционалност, във случая да затопля - нямам оплаквания.
При достигане на зададена температура си изключва и т.н. Интересното е, че след монтажа извстно време работеше нормално ( светеше RUN светодиода, т.е. не си е от момиченце така), после отвреме навреме започна да свети ту RUN постоянно, ту TIMER със мигане.
Сега като го пуснеш светва RUN и малко след като си отвори клапата и започне да я мести към горна позиция започва да мига TIMER.

миналата зима цялата си беше така ама си топлеше

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 19 Октомври, 2007 - 22:01:52
supra


Нов участник
От: Бургас


Климатика според мен търси нещо.Да не би да има слаба връзка някаде например с дефрос датчика.

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 24 Октомври, 2007 - 21:31:11
iskel


Нов участник


supra Благодаря ти много за вярното предположение.
Оказа се, че този климатик независимо че е толкова евтин си има дефрост датчик - това го разбрах когато му отворих клемната кутия на външното тяло.
Датчика не е на клемореда, а е на куплунг от автомобилен тип. Връзките във този куплунг се бяха разхлабили.
Сега всичко е наред - даже не се наложи да спирам климатика или нещо такова - оправи се както си беше във движение.
Благодаря много!

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 27 Октомври, 2007 - 13:07:00
fujitsu



Постоянен участник


Проблем със същият модел, но 24ка.
На отопление след като поработи 1; 2 мин. изключва, мига timer 2 пъти, пауза от 7,8сек. 2 мигания, пауза 7, 8сек.... След няколко минути пак заработва цялата машина и пак същото...
НА охлаждане и вентилация няма този проблем. И това ме навежда на дефрос датчика но пак не съм сигурен. Различава ли се проблема от от първият климатик в темата, или да търся същият проблем?
____________________________________________________
Проблема наистина беше в кабелите межу телата. Явно не е правел добра маса при куплунзите (вътре и вън), понеже като ги махнах и свързах кабелите директно сега си работи вече 5 часа. Благодарско

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 19 Ноември, 2008 - 19:15:12
hladnia



Редовен участник


И това ме навежда на дефрос датчика но пак не съм сигурен.

При един от клиентите 12 нео , дефект по подобен начин и се оказа прекъснат проводник ,между 2 тела . Провери на вътрешното тяло на платката какво е съпротивлението на датчика за да си сигурен за връзката

Всичко записи: 238 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 19 Ноември, 2008 - 22:55:44
miro


Редовен участник


Климатик NEO ACS-HH 09 LIH - ­ мига Timer 2 пъти
На отопление след като поработи 1; 2 мин. изключва, мига timer 2 пъти, пауза от 7,8сек. 2 мигания, пауза 7, 8сек....
След няколко минути пак заработва цялата машина и пак същото..

Връзката между кабелите е нормална, какво би трябвало да е съпротивлението на датчиците?

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 30 Ноември, 2010 - 02:47:39
fujitsu



Постоянен участник


При мен миганията бяха различни от твоите но проблемен беше вътрешният тръбен. Успех.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 01 Декември, 2010 - 00:16:27
miro


Редовен участник


Дес смених вътрешния тръбен с 10К а стария като че ли беше 5К и като че ли се оправи, температурния и дефрост датчика са 5К а по принцип всички би трябвало да са с еднакво съпротивление , че затова ме интересува колко К трябва да са датчиците.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 01 Декември, 2010 - 14:29:18
iandreev


Нов участник


Здравейте,
Имам същия проблем с климатик NEO ACS-HH12LIH при работа на отопление:
Започва да работи и в момента в който започва да духа топло индикацията на таймера мига 2 пъти и спира да духа. След 6-7 сек индикацията се повтаря.
Мерих съпротивленията на температурния датчик и натръбния - и на двата е 5К.
Споделете съвети как да остраня проблема. Като за начало смяна на датчици?
@Миро: след смяната на тръбния датчик с 10К работата на климатика нормализира ли се? Коректно ли поддържа температура?

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Май 2015 : Отправено: 08 Октомври, 2015 - 22:25:24
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

Сменяй тръбния датчик с 5к, защото ако сложиш 10к ще сменяш целия климатик.

Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 09 Октомври, 2015 - 10:49:00
iandreev


Нов участник


След смяна на тръбен датчик 5К климатика работи нормално. Засега.

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Май 2015 : Отправено: 10 Октомври, 2015 - 22:26:50
mamkata


Нов участник


Климатик НЕО ACS-HH09LIH -­ турбината върти постоянно
Здравейте, Въпросния климатик започна да издава странни звуци дори и изключен от дистанционното. Свалих му капака и установих, че само включен в контакта върти турбината на вътрешното тяло и звукът е от триенето на турбината в тялото /провиснала е от към двигателя/.
Въпроса ми е: От какво би могъл да е проблема? Благодаря предварително.

Платката не е такава - http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=103 няма нищо общо.
Намерих оптрона MOC3021. Симистора е BT131-600 . Ето снимки на платката

att-568b7d55754cd09.jpg


Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Яну. 2016 : Отправено: 04 Януари, 2016 - 14:31:11
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=207
http://mega-avr.com.ua/optopary/
Единия извод на симистора отива към куплунга на мотора, другият към оптрона през резистор.
Обикновено симистора дава накъсо, можеш да го замениш със Z 0107 . Ако не се оправи сменяш и оптрона

att-568a6ff263af03023.gif


Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2016 - 15:09:58
mamkata


Нов участник


kolyo , Благодаря за помощта! След смяна на опртона и симистора вече всичко е наред.

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Яну. 2016 : Отправено: 05 Януари, 2016 - 15:53:16
 