Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик OSAKA CH-12-ADE - ­ грешки E4, E5, E7


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
miti


Нов участник


климатик осака ch 12 ade не иска да тръгне на топло и дава грешка е7.
на студено работи
________________________________________________________
намерих проблема
E7 значи няма връзка с датчика на външното тяло.

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Юни 2007 : Отправено: 23 Октомври, 2007 - 09:40:13
danfoss


Нов участник


Осака имат проблем с паметта!Някой път искат изключване от мрежата и включване след 1-2 мин.

Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 24 Октомври, 2007 - 23:37:54
p1



Постоянен участник
От: Сливен


CH-12-ADE НЯМА датчик във външното тяло

Всичко записи: 379 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 25 Октомври, 2007 - 21:19:12
nasko800


Нов участник


Климатик Osaka CH-12-ADE - ­ грешка 4
Здравейте, климатика в един момент спря да работи и както беше включен на режим топло, изписа грешка 4.
Ако някой знае какъв може да му е проблема нека ми помогне.
благодаря

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 20:41:57
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик OSAKA CH-12-ADE - грешка E5
вентилатора на вътрешното тяло
Колеги помагайте Климатика тръгва , ама да включи вътрешния вентилатор и спира и показва грешка Е5
трагва климатика ама като се рече да се включи вътрешния вентилатор и дава грешка ?
My4o

Провери ли кондензатора на моторчето (1 - 2 микрофарада)

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Декември, 2007 - 19:41:56
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик OSAKA CH-12-ADE - вътрешен тръбен датчик
Здравейте,интересуваме при замерване на вътрешния тръбен датчик какви са нормалните стойности?
vivi77
стойностите обикновенно са както и на останалите датчици

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Април, 2009 - 20:41:53
biaggi


Нов участник


Е5 е че няма фреон

Всичко записи: 16 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 29 Април, 2009 - 22:40:15
mmony


Нов участник


климатик осака ch 12 ade не иска да тръгне на топло и дава грешка е7. на студено работи
Здравейте. Имам същия проблем като този. Помогнете да открия проблема. При превключване на отделните режими от дистанционното, като стигне на отопление и дава тази грешка и спира.
На студено и останалите режими климатика работи. Датчика на външното тяло има 6.07 кОм.

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 10 Май, 2012 - 23:37:35
Кипарис М


Нов участник
От: Пловдив


провери тръбния датчик на вътрешното тяло

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Септ. 2011 : Отправено: 27 Май, 2012 - 11:09:54
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Осака CH-12-ADE - турбината не спира
Като достигне зададената температура компресора се изключва, но вътрешния вентилатор продължава да си духа още няколко минути за да охлади вътрешното тяло. После се изключва за малко и отново започва да духа за да премери температурата на въздуха, компресора се включва няколко минути по-късно.
В резултат в стаята постоянно си духат ветрове, половината време студени ветрове. Моторчето на вентилатора май е асинхронно с навит ротор. Отскубнах едната захранваща жица и я вързах към релето на компресора, като идеята беше вентилатора да работи само, ако работи и компресора. След първото изключване на компресора обаче климатика разбира, че вентилатора не се върти и ми дава изписва 53 на дисплея.
Някой може ли да ми помогне да накарам вентилатора да се върти само заедно с компресора.
ktamen
Щом питаш, значи не можеш да си го направиш сам.Търси електрончик
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=2&topic=926

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 23 Януари, 2013 - 14:54:01
ktamen


Нов участник


Благодаря за линка.
Сложих резистор 5 килоома последователно на тръбния датчик окъсен с жичка и като се изключи компресора махнах жичката - вентилатора спря незабавно. Ако сложа реле вместо жичката ще си реша проблема на 50% защото вентилатора продължава да се включва няколко минути преди компресора и студените ветрове няма да изчезнат напълно. Смятам да сложа и мощно реле захранвано от жиците на вентилатора, което да включва и компресора и може би студените ветрове ще изчезнат напълно.
За съжаление в момента нямам подходящи релета и побългаряването ще се отложи за известно време.
Климатика ми е монтиран на 80см от пода и вентилатора не може да свали топлия въздух от тавана, така, че работата му без включен компресор е безсмислена.
ЕДИТ:
Май слагането на мощното реле ще е проблемно и ще трябва да измисля някакво по-специално свързване за да може да се изключва компресора при достигане на желаната температура.

Всичко записи: 18 : Дата на рег-ция: Юни 2011 : Отправено: 23 Януари, 2013 - 18:48:33
 