Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик rolls ??? - изключва


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 В режим "отопление" изключва след 5 сек.
саша


Нов участник
От: Београд


клима rolls на хлађенју ради али на грејању компресор након 5сец. се искључи.
ic aux-11 87c846n-4nk2 procesor
да ли има неко инструкцију или мануал за ову климу

сензор испаривача 1.2 к 23'c
сензор собни 5.8 к
на хлађењу не искључава нормално ради
да ли имаш код или инструкција

Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 26 Октомври, 2007 - 20:52:46
kolyo



Админ
От: Русе


Провери датчика на изпарителя - на ROLLS-овете май бяха по 5 килоома

сензор испаривача 1.2 к 23'c
малко е, и той трябва да е 5.8 к

Всичко записи: 12500 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Октомври, 2007 - 21:24:15
саша


Нов участник
От: Београд


пробаћу да ставим нов сензор па ћу ти јавити
благодарим

Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 26 Октомври, 2007 - 21:41:03
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик rolls ??? - изключва [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0404 ]   [ Gzipped ]