 работи на "топло" при много ниско налягане ?
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Климатика е нов.
Пускане на топло с вентилатор вътре на най -ниска скорост.

Вдига до 21 бара ( 45 градуса на R22 ) след което започва процес на бавно спадане на налягането ( перката на външното тяло не спира и продължава да си работи ) до 16 бара. След това вдига пак до 21 бара, бавно намалява до 16 и т.н.
При тия налягания въздуха вътре излиза с температура 25 - 30 градуса което според мене, а най-вече според клиента е недостатъчно.

Налях го с фреон докато почна да прави хидравлични удари, но като цяло процеса е един и същ: според мене работи в диапазон 16 - 21 бара ( не спира външен вентилатор) което не е добре.

Дали са нормални тези налягания имал ли е някой такава колона.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Ноември, 2007 - 10:12:28
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Здравейте
Оправих проблема - по най-елементарния начин .
Източих целия фреон, вакуумиране 1 час - го заредих с везната точно 90% ( 2200 g ). и климатика заспа.
Най вероятно е бил презареден фабрично и понеже и тръбният път е около 1.5 се е задействал предпазния клапан да не прави хидравличен удар и затова е падало налягането циклично.
Сега климатика си духа като нов ( той си е нов де )

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Ноември, 2007 - 11:56:01
 