Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

климатик SoGo SM1-18HR - ­ налягането пада


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
V_power


Нов участник


Здравейте.Имам проблем с климатик SoGo SM1-18HR
при пускане на отопление климатика вдига 22 бара за 30 сек. след което налягането почва да пада до 9 бара и там остава.
Лампа defrost свети постоянно при принудително обръщане от четирипътния вентил на студено на манометърът стрелката отива на вакум.
Кажете според вас на какво се дължи проблемът. Благодаря предварително
_____________________________________________________________________
зареден е както трябва с необходимото количество фреон с везна.

Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 12 Ноември, 2007 - 17:03:58
joroklima


Постоянен участник


Виж дали няма пречупена тръба. Най вече голямата (смукателната) . Другото , което може да е , е запушване на капилярката.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 13 Ноември, 2007 - 00:25:16
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Не е изключено да е капиярка, но на студено тя не играе никаква роля и е странно че . климатика се държи така

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Ноември, 2007 - 17:27:10
Rosko


Нов участник


Имам същия климатик. Преди 2 седмици след едни гръмотевични бури при включване въобще не искаше да тръгне - мигаше една лампа. Като го извадех от щепсъла и пак го пъхнех тръгваше, но не включваше компресора.
Взеха платката в сервиз и казаха, че се е повредил записа на чипа и не могат да намерят същия софуер. Никъде в Русе не мога да намеря такъв запис.
Моля който има същия модел и може да свали записа от чипа да ми го прати.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 26 Юли, 2009 - 13:07:45
BaHko


Нов участник


D кажи на колегите от русе че много изхитряха и те ...... обади се в друг сервиз.

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 26 Юли, 2009 - 20:32:33
kolyo



Админ
От: Русе


И от другия сервиз ще го влачат поне месец
мигаше една лампа
коя лампа ?

Всичко записи: 11508 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Юли, 2009 - 20:43:05
Rosko


Нов участник


Не помня коя лампа, а сега дисплея го няма. Собственикът на сервиза ми е познат и не вярвам да ме лъже. Сега взеха платката в друг сервиз, но без софтуер едва ли ще направят нещо. Докато обиколя всички сервизи в Русе и лятото ще свърши.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 28 Юли, 2009 - 20:18:40
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик sogo ??? 18 - мига TIMER
здравейте колеги, имам проблем с климатик sogo 18
след 10 часа работа започва да мига таймера
смениx датчиците, вентилаторите въртят нормално, машината изравнява нормално на 26 бара
изчистил сам и двата топлообменника
някои знае ли грешката ще сам благодарен.
velpan

Всичко записи: 11508 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Януари, 2013 - 17:02:56
fujitsu



Постоянен участник


Мотора на турбината с Хол ли е ?
Да не би да прегрява много и да се "включва" защитата? на мотора на турбината.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Януари, 2013 - 09:45:54
velpan


Нов участник
От: Бургас


странното е че работи 10 часа понякога и повече казват клиентите
________________________________________________________
Смених лагерите на турбината и сега работи трети ден безотказно
Благодаря ви.

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 18 Януари, 2013 - 08:38:25
 