Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик LG ES-H126 LLAO - не ­ разскрежава


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
ice


Нов участник


Колеги, монтирах два климатика единия 9-ка а другия 12-ка LG.
9-ката разскрежава и работи безупречно,но 12-ката не разскрежава,
какво ли не правих увеличавам оборотите на вътрешния вентилатор, рестартирах , мерих осезателя на тръбата, фреон 410 а има достатъчно,
разскрежа го като превключа магнет вентила,но след няколко дни пак натрупа.
Моля ви дайте някакъв съвет какво може да е? Климатика е на 2 месеца!

Всичко записи: 34 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 13 Ноември, 2007 - 16:27:34
joroklima


Постоянен участник


Пробвай да изместиш датчика на външното тяло , дето е за обезкрежаване , на място където има по силно обдухване от вентилатора .

att-49201769b57fdt4ik.gif


Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 13 Ноември, 2007 - 21:53:37
ice


Нов участник


Този модел е без външен датчик,но аз реших проблема.
Увеличих зададената температура и започна да обезскрежава.

Всичко записи: 34 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 18:29:07
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |