Midea MSF6-12AR с нагревател на компресора. Та нагревателят работи, когато климатика е на stand by и му грее щепсела, а когато климатика се включи на топло примерно -всичко е точно и не грее. Някой има ли идея какво е това чудо? Мерих го с амперклещи - нормално, консумация 0.1А, нагревателя няма към корпус.. Смених контакта и щепсела и помислих, че е готово, но след няколко часа клиента ми се обади и каза, че пак грее и му направило впечатление, че нагрява занулителния на щепсела. Контакта е занулен. |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 19:29:53 |
|
|
|
|
|
|
Нагревателя не се ли изключва от дистанционното ?
Като обърнеш щепсела в контакта пак ли грее ? Нагревателя на компресора е толкова слаб, че не може да е причина щепсела да грее. |
|
Всичко записи: 12511 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 20:04:55 |
|
|
|
|
|
|
Нагревателя на компресора е толкова слаб, че не може да е причина щепсела да грее. | Абсолютно е така
Като обърнеш щепсела в контакта пак ли грее | като ми се обади клиента му казах да го направи, но той го бил извадил и не запомнил посоката и до утре като отида му казах да го държи няколко часа на една страна и после-на другата. Не мога да си го обясня защо загрява щепсела.. |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 20:11:05 |
|
|
|
|
|
|
При изваден щепсел замери напрежението между масите на контакта и на щепсела. Климатика се заземява от болтовете, а контакта е занулен Ако има голяма разлика в потенциалите на "нула" и "земя" по третия проводник тече ток.
Да не би клиента да краде ток ? |
|
Всичко записи: 12511 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 20:35:21 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
Bat Lyubo като отидеш в клиента виж дали има дефектнотокова защита в елтаблото.
|
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 20:40:47 |
|
|
|
|
|
|
При изваден щепсел замери напрежението между масите на контакта и на щепсела. може да има разлика в потенциалите на "нула" и "земя" | Май не го разбрах?
(Добавено) Аха-разбрах!
дефектнотокова защита в елтаблото. | Мисля,че няма, защото е стар блок, а те ги слагат май по новите кооперации.
|
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 20:41:54 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
провери дали е занулен контакта или пък да не е зафазен. |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2007 - 22:59:37 |
|
|
|
|
|
|
Снощи се обадих и казах на клиента да си намери дълъг удължител и да включи климатика на друг контакт в друга стая. Резултатът- Щепсела не грее и всичко е наред. Проблема явно е в инсталацията, тъй че благодаря на всички за отзивчивостта и закривам темата! |
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 15 Ноември, 2007 - 09:12:28 |
|
|
|
|
|
|
Кажи на клиента си да си стегне "нулата" , някъде по този токов кръг му е слаба. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Ноември, 2007 - 18:58:03 |
|
|
|
|
|
|
Предполагам си допуснал грешка на вързването на масата на външното тяло си я боднал на последната клема която е обозначена с С просто си допуснал грешка защото на другите модели там е масата. |
|
|
|
|
|
|
|
airclima Не е това.Проблема е в инсталацията, а не в климатика, така че клиента да се оправя.
|
|
Всичко записи: 376 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 16 Ноември, 2007 - 10:55:03 |
|
|
|
petko
Редовен участник От: София
|
|
|
|
Има слаба нула в инсталацията или някой краде ток като ползва парапета на блока за нула не е майтап работа защото във Варна един климатик направи пожар заради слаба нула |
|
Всичко записи: 167 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 04 Декември, 2007 - 18:54:59 |
|
|
|