 ниска изходна температура
fujitsu



Постоянен участник


Здравейте.
Климатик SNAIGE ACS9 - нов, монтиран преди три дена. Фреон А 410.
30 мин след като го включа на топло и задам 30 гр. вдига до 36 бара, дебелата тръба е гореща, а тънката не чак толкова.
Изходната темперартура след един час работа е 34 градуса, а входящата - 23 24 градуса.
Не е достатъчно да духа с 34 градуса. Ако някой може да помогне, ще съм му благодарен.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2007 - 20:04:20
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Заскрежава ли външното тяло .
Според мене трябва да жертвате 600 г R410 и да го заредите наново с кантара.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Ноември, 2007 - 20:18:46
fujitsu



Постоянен участник


36 бара не са ли коректни?
не заскрежава.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2007 - 20:26:11
supra


Нов участник
От: Бургас


Провери да нямаш пречупена тръба. 36 бара са добре но изходящата температура е малко.

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2007 - 22:39:43
fujitsu



Постоянен участник


Проверих, тръбите не са пречупени.
Има дисплей на панела на вътрешното тяло където имаше разлика в показанията - моят термометър (дигитален) показва 24 гр, а на панела 28гр входяща температура. може би трябва да започна от там.
nebelservice Ти нямаш никакво доверие на фабричното зареждане с фреон ще го имам в предвид.


добавено
Днес сутринта добавих 1.2ком съпртивление към сензора за стайна температура и почти се уравновеси с реалната темпертура на стаята. клиента още не се е обадил да се оплаче, пък не знам... Без съпротивлението мн често изключваше при зададени 30 гр преди реално да ги достигне.

22.11
Днес ми се обади клиента да ми каже, че от сутринта изобщо не е тръгнал да работи... утре ще му източа фреона да го заредя с везна.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2007 - 22:50:37
fujitsu



Постоянен участник


За този модел какво означава E4 ?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 30 Декември, 2008 - 21:23:12
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Гледам, че въпроса ти виси отдавна, ама намери ли кодове отнякъде, че и аз имам един такъв!?

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 28 Май, 2012 - 09:35:40
Гост


ОТСТРАНЕН


според мен е четерипътен вентил изравнител на налягането има ли

Отправено: 28 Май, 2012 - 11:06:27
 