 не вдига налягане
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Климатик haier HSU-09hd-r2 - нов на 3 дена и не вдига повече от 27 бара при външна температура-1 и вътрешна 16 градуса.Климатика е на r410a.
Фреона е добре и четерипътния също това нормално ли е.
Малко се съмнявам в еднопътния или просто е слаба машината.

мисля си че чека не затваря на пълно и за това не вдига налягане.
Оказа се ,че и 12-ките имат същия проблем и почна да ми писва от тези хиби.

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 21 Ноември, 2007 - 21:07:49
fishev


Нов участник


Миналата събота имахме проблеми със същия модел монтиран скоро източихме фреона и презаредихме разликата беше 120 грама Вече работи нормално

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 21 Ноември, 2007 - 22:04:04
miroslavmitov


Нов участник


Ампеража му как е, по скоро като се затопли помещението и налягането ще се вдигне, вентилатора на коя степен е, покрий климатика с нещо за кратко време за да спре обдухването и виж дали налягането ще се покачи и дали ще духа топло.
След пускане щом вентилатора на вътрешното тяло тръгва и вънка не се заскрежава фреона е в нормата.120 гр фреон не са проблем.
Защото на климите им дават обикновено до 7м. тръбен път а след 7миа да се допълва с 20-30гр. на метър.за седемте метра се полагат от 140-210 гр.,
Следователно удължавайки или намаляйки тръбния път се намаля или увелечава обема на системата.
Източването на фреона никога не е на 100 процента.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 05 Декември, 2007 - 23:03:12
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Като затворя клапата вдига налягане и на 35 атм. спира външния вентилатор но след като я отворя веднага пада на 26 и не се покачва повече.
Навънка заскрежава за около 10 мин.Дали е възможно да е компресора?
Проблема е същия и при дванайските. Моля за помощ

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 11 Декември, 2007 - 23:05:08
perri


Нов участник


Ако не сте сменили фреона, сменете го и заредете точно.Имах същия проблем и след смяна на фреона се оправи...

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 13 Декември, 2007 - 18:11:27
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Защо да се сменя, фреона нали е заводски?
Тази вечер пак го пробвах и дори затворих клапата докато работи и не спира външният вентилатор. Като стане -3,-4 и климатика започва да духа хладно.
На изхода не духа повече от 40 градуса.

когато е топло вдига налягане а фреона го теглих и заредих на везна

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 21:41:58
miro


Редовен участник


Свали външното тяло и го върни на централния сервиз щом е нов, не се набутвай тази хамалогия не ти е приоритет.
Но ако ти се играи отпой капилярките и ги запой директно, последователно, ако чека не държи вдига ампераж.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 15 Декември, 2007 - 08:02:31
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Мисля да накъся капилярите защото много бързо заскрежава с фреон сложен на везна.За мен друго не остана.
В роял се правят на идиоти а климатика при -5 трябва да работи супер. И при това е на 410.

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 16 Декември, 2007 - 20:32:13
WOLV



Нов участник
От: Бургас


Какво стана в крайна сметка ??? Намери ли решение на проблема ???
Че вчера един HSU-12RE03/R2 (R410) при външна 3-4 градуса и вътрешна около 12 едвам вдигна 21Bar

Мирише ми на датчик стайна температура ама още не съм го проверил.
Ще пиша какво е станало

В крайна сметка кое определя до какво налягане ще вдигне компресора ???

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 10:24:31
kolyo



Админ
От: Русе


WOLV , и кво общо има датчика с налягането ?

Според мен налягането зависи от
оборотите на турбината на вътрешното тяло - колкото по ниски обороти, толкова по високо налягане
оборотите на вентилатора на външното тяло- колкото по добро обдухване, толкова по високо налягане

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 14:42:51
WOLV



Нов участник
От: Бургас


Принципно да, ама този модел няма степени на външния вентилатор, следователно остава само вътрешния.
До тук добре, само че лошото е че компресора си работи без да спира (т.е. не изключва по температура) и не може да вдигне налягане - от което си правя извод, че компресора е боклук. Все пак 21Bar-a са си за подигравка при R410.
Остава само да ми кажат от сервиза: "тези модели са така" и после върви се оправяй с клиентите

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 19:35:54
kolyo



Админ
От: Русе


Според мен важи за всички термопомпи

"тези модели са така"
тези модели са в тропическо изпълнение и работят само при плюсови температури

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 19:36:49
Bogomil


Нов участник
От: Русе


Климатик HAIER HSU-12HV03/R2SDB - грешка F
Здравейте,нов съм за форума.Мисля,че и аз имам проблем с моят HAIER HSU-12HV03/R2SDB.Работеше нормално(климатика е на 1месец),докато не изписа на дисплея "F".Оставих го изключен от контакта да се рестартира,но сега не топли като преди.Включен e на 25C,a в стандартна панелна кухня не вдига повече от 20градуса,вярно навън е -2градуса.Дали да викам техник,възможно ли е да е загубил част от фреона,и ако някой знае какво значи "F"?
______________________________________________________________________
проверих няма лед,но шумът на външното тяло е различен от преди.
нормално ли е при нашите климатични условия да не мога да стопля с този климатик една кухня 3.5м. на 4м.,или да викам техници?Благодаря предварително!
______________________________________________________________________
постоянно е включен.Имат ли начин да се разбере дали има изтекъл фреон?

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 19:47:12
kolyo



Админ
От: Русе


F xx е грешка във външното тяло . Най добре първо виж каква е :

att-476d64d774bcbAIER.gif


Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 21:25:39
WOLV



Нов участник
От: Бургас


тези модели са в тропическо изпълнение и работят само при плюсови температури
RE-серия
Climate type: Т1
Operating temp. range in heating: -10~24
Operating temp. range in cooling: 18~46

HSU-09RE03/R2 - R410 - 450g.
HSU-12RE03/R2 - R410 - 630g.

HV-серия
Climate type: Т1
Operating temp. range: -7~43

HSU-09HV03/R2 - R410 - 950g.
HSU-12HV03/R2 - R410 - 950g.

Смахнати китайци

____________________________________________________________________
малко резултати от днешните замервания на който му е интересно:
Климатик: HSU-12RE03/R2

след 15 мин. работа:
V=3скорост
tset=30 C
tвх=17.6 С
tизх=36.6 С
tвн=17.5 С
P=28.5Bar
I=4.8A

след 30 мин. работа:
V=3скорост
tset=30 C
tвх=16.5 С
tизх=40.0 С
tвн=16.5 С
P=29.5Bar
I=4.9A

след 45 мин. работа:
V=3скорост
tset=30 C
tвх=16.5 С
tизх= не сварих да измеря - включи обезскрежаване
tвн=-1 С
P=29.5Bar
I=не сварих да измеря - включи обезскрежаване

следва режим на обескрежаване

след 15 мин. работа:
V=2скорост
tset=30 C
tвх=16.8 С
tизх=32.8 С
tвн=-1.5 С
P=21.5Bar
I=3.7A

след 30 мин. работа:
V=2скорост
tset=30 C
tвх=16.5 С
tизх=31.5 С
tвн=-4 С
P=21Bar
I=3.7A

стайната температура е tвх
ИЗВОД: НЕ СИ КУПУВАЙТЕ ТАКЪВ КЛИМАТИК

(Добавено)
стаята е голяма и температурата и се поддържа от друг климатик

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 23 Декември, 2007 - 18:39:30
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Когато климатика е в тропическо изпълнение, какво може да се преработи, за да стане за нашият климат, защото вече имам 4 върнати

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 10 Януари, 2008 - 21:06:45
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Не става нищо, правени са тестове в Роял Сервиз и те не ги приемат за гаранционни ремонти.
Климатика работи според алгоритъма си без проблеми, но при отрицателни температури мощността му пада под 50%.




Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Януари, 2008 - 11:26:24
doctor


Нов участник
От: Бургас


HAIER 12 HD 03/R2[DB] на студено работи на топло точно на 20 бара изключва компресора и вентилатора индикацията на външна платка светва 5 пъти после 4 пъти 3 пъти и пак опитва да включи компресор и вентилатор за 3-4 секунди но пак изключва и така до безкрай Сменено е външно тяло с ново работи 1 седмица и пак същата история Някой може ли да помогне?
_____________________________________________________________________
Днес свалиха втория явно там проблема е друг защото сложих IPM му на първия и тръгна като момченце 38 бара 53 градуса Благодаря за помоща

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 12 Януари, 2008 - 19:57:43
 