Какво става, когато газовата тръба не е с размера си при инсталацията на сплит система.
В моя случай за утре, понеже се налага много спешно да монтирам една "двадесет и четворка" а имам само 19 мм тръба, мисля да я сложа вместо 16 мм.
Нека коментираме от гледана точка на процесите, какво става когато газовата тръба е по-тясна или по-широка от колкото е дадена в спецификацията на даден климатик. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Юли, 2006 - 01:05:05 |
|
|
|
|
|
|
Когато газовата тръба е по широка конусът в краищата на тръбата е по малък, и има по голяма вероятност да се появят течове. Ако разстоянието между двете тела е малко , няма нужда от дозареждане.
Поне така ми казаха |
|
Всичко записи: 12527 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Юли, 2006 - 14:50:46 |
|
|
|
|
|
|
Не не аз питам по принцип как се отразява на работата на климатика, иначе днес аз конусите си ги направих на 16 мм тръба около 40 см и от там заварих 19 мм за цялата дължина на тръбния път. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Юли, 2006 - 18:13:04 |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Намалява дроселирането - проходното съпротивление на тръбата , а от друга страна, се намалява донякъде (теоретично) общото КПД на с-мата (повече фреон - повече работа , а и загуби ...). В случая 16мм - 19мм, лично аз не виждам минуси. Все пак , трябва да се коригира, максимално разрешената дължина на тръбите, спрямо данните в упътването. |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Юли, 2006 - 23:01:44 |
|
|
|
|
|
|
на практика нищо: това е равносилно да удължиш тръбния път , в най лошия случаи може да иска малко дозареждане.
|
|
Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 19 Юли, 2006 - 06:36:39 |
|
|
|
|
|
|
привет колега .това с тръбата и аз съм го правил няколко пъти да ти кажа не се отразява на работата на климатика стига примерно на голям климатик да сложиш малък по размер тръба,един пример мои колеги монтирали 12 и клиент които си бил купил 30 ги помолил да му я сложат и те като не намерили в колата друга тръба му сложили 30 с 6 и 12 мм и кво станало ,лятото климатика от голямата мощност замръзнал до компресора ,и бучал страшно,след няколко седмици му я сменили ,аз съм слагал на голяма колона 52 която ес 10 и 18 /8-16мм няма никакава странична аномалия на голямата може с малко да се намали размера но не много за да може да "диша" все пак а малката поне същата или един размер надолу, не повече |
|