Инвертор Panasonic CU-E 12 BKPF 1-2 сек. след като се включи от дистанционното или бутон за пуск на предния панел изписуква и започва да мига светодиод TIMER непрекъснато. Не знам как е в режим вентилация. Утре ще проверя. Търся таблица на грешките на Панасониците. |
|
Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 10 Декември, 2007 - 18:50:19 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
провери ли от вътрешната страна на капака на вътр.тяло.обикновенно ги има там. |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 10 Декември, 2007 - 21:26:08 |
|
|
|
Zunin
Нов участник От: Стара Загора
|
|
|
|
Ти по таймера не можеш да разбереш каква е грешката.Той е само индикация,че има проблем.На дистанционното ще ти изпише номера на грешката като натиснеш CHECK за около 5 сек и после със стелките на таймера превърташ докато чуеш сигнала 5пъти BEEP.
И модела е E12BKP |
|
Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 10 Декември, 2007 - 23:44:49 |
|
|
|
|
|
|
Грешката е Н 11. На нея издава звуков сигнал 4 пъти. На капака отвътре пише, че е ненормална вътрешно-външна връзка |
|