 топли слабо
penev


Нов участник
От: Димитровград


Зравейте!Климатик SHARP AYX-10BE (инвертор), след включване при зададена температура 30 градуса и стайна 19 градуса ,започва да духа с около 40 -45 градуса при което общият ток е 4.8 ампера.
След минута тока спада на 2.8 ампера и духа с около 25 градуса.По време на работа спира и на индикатора на температурата мига двойка след което не тръгва.
Фреона е проверен ,мисля си че нещо се бърка с меренето на температурата.
Моля за помощ!

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 11 Декември, 2007 - 23:25:41
kolyo



Админ
От: Русе


2 - прегряване на компресора
Overheat of the compressor error(protector operating) or outdoor compressor thermistor TH1 short
Да не е презареден ?

А светодиодите на външното тяло какво показват ?

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Декември, 2007 - 00:01:25
penev


Нов участник
От: Димитровград


Благодаря kolyo!
Времето което тряба да работи за да спре, определено се влияе от вьншната температура/вчера е раболил цял ден без спиране на беш топло/.
Преди мен са идвали от две фирми за ремонт на климатици които са проверили фреона и са казали че проблема е от електрониката и до там.
Аз работя в областа на електрониката и автоматизацията ,и така нещата стигнаха до мен.Не съм видял светодиодите на вьншното тяло ,малко трудно достьпно е но ще направя опит довечера .
А за термистора TH1 каква стойност трябва да има? Рових за схема но уви!

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 12 Декември, 2007 - 11:23:57
kolyo



Админ
От: Русе


2-4 Compressor protector control
If the temperature of the compressor chamber exceeds 114°C, the compressor is stopped. In this case, the outdoor fan does not stop, and when the compressor chamber temperature decreases to 100°C three minutes after operation is stopped, another try will be made. Three retries are allowed. On the fourth retry, a complete stop request signal is sent to the indoor unit, and the outdoor unit will remain stopped until reset is performed. At this time, the 3-minute delay for control of the outdoor unit will not function; therefore, do not cancel by removing the plug and cutting the power.
Съпротивлението на TH1 би трябвало да е 47 к при стайна температура.При 2 к сработва защитата :

att-4760104807d5bharp.gif


Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Декември, 2007 - 18:46:00
penev


Нов участник
От: Димитровград


Благодаря kolyo! Премерих TH1 -3,5 к. при температура на компресора 90-95 градуса , след като вчера беше работил цял ден/без грешка 2/ и достигнал 21 градуса в стаята.Като се има предвид че докато му сваля капаците се е поохладил малко ,значи TH1 е прав компресора загрява.
На мястото на TH1 сложих потенциметьр 47к., зададох 47 к. и вкл. климатика/като мерех тока, и сьпротивлението на TH1/.Тока беше 4,3 амп. , TH1-6,0 к. в началото а след 15 мин. TH1-2,0 к. и го спрях.
През времето на пробата светодиода на вьншното тяло мигаше на равни интервали _-_-_- .Следващата проба направих ,като промених плавно потенциметьра от 47к. на 2,0 к.,компресора спря а светодиода мигаше _-_'''_'''_-_ , което е "overheat of compressor " .Явно температурната защита работи.
Вьпроса е защо загрява компресора а в сьщото време климатика не топли добре? Нормално ли е да черпи 4.3 амп. /при мак. мощностза 1,23kw при 220 v трябва да е 5.6 амп. ако всичко друго е наред/,от кьде идва проблема и с какво е свьрзан той?

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 11:09:14
kolyo



Админ
От: Русе


Или е презареден, или има запушване

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 20:35:01
penev


Нов участник
От: Димитровград


С проблемният климатик развитието е следното.Преди коледа дойде майстор, на който му обясних какво сьм мерил и че негов колега е премерил фреона.
За общо очудване като закачи манометрите каза,фреона е малко!
Зареди го и от 20 декември климатика работи без забележка.
Неговото обяснение беше /дано сам го разбрал/че отначало трьгвал да работи нормално докато имало течен фреон, а след това оставал да работи почти само с газ,заради което не топлел добре и вследствие дьлгата работа на мах.обороти ,компресора прегрявал/ грешка 2/.
За констатираното от неговият колега вдигна рамене и предпочете да замьлчи.

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 03 Януари, 2008 - 15:31:47
BulStore


Участник


Проблем със същия климатик, диода на външната платка мига 11 пъти. Работи извесно време и спира, след това не тръгва сам?

Всичко записи: 75 : Дата на рег-ция: Яну. 2013 : Отправено: 19 Февруари, 2013 - 18:38:51
Гост


ОТСТРАНЕН


на вътрешното тяло би трябвало да изписва грешка 14-проблема е в power faktor modula-360лв.

Отправено: 05 Март, 2013 - 15:18:02
Гост


ОТСТРАНЕН


Или е зареден още но с друг хладилен агент. Климатика Компресора копае, но на празно. Провери маслото му. Би трябвало сега в това време да е гъсто или на парцали. Другото, което е че веднъш прегрял начина да работи е да го отвориш и махнеш кожуха.