Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик MIDEA CU-30 HB - ­ капилярка


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 каква е ролята на тази капилярка
Гост


ОТСТРАНЕН


Климатик MIDEA CU-30 HB - ­ нов и не качва повече от 18 бара
каква е ролята на тази капилярка долу в ляво на снимката :
Другия край отива на смукателната на компресора
ако това е капиляр по който се засмуква уловеното масло в маслоуловителя ?

att-47617f46c0f04qrka.jpg


Отправено: 13 Декември, 2007 - 19:40:00
kolyo



Админ
От: Русе


Ако капилярката е байпас между изхода и входа на компресора и е запушена би трябвало налягането да се вдигне

Всичко записи: 11427 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 20:36:46
Гост


ОТСТРАНЕН


Да , ако е запушена налягането би трябвало да се вдигне , ама тя не е запушена . В началото на темата описах ,че машината е нова ,колегите са я дозирали , монтирана е в помещение 130 куб. метра , при външна температура 3- 8 гр. по Целзий и вдига не повече от 18 бара .
Проблема е ,че тя не е запушена а е " ПРЕКАЛЕНО ОТПУШЕНА " . Нещо в тази машина не беше изчислено . Днес след изолиране на тази екстра , която би трябвало да я имат повечето машини , налягането достигна до 22 бара , след 45 минути работа при вътр. температура 7-9 гр при вкл. на машината.

Отправено: 14 Декември, 2007 - 21:37:42
p1



Постоянен участник
От: Сливен


kiro67 тази мидея си е чиста осака.аз до сега не съм имал проблем с хладилната част на тези машини.да беше видял с какви обороти се върти външния вентилатор преди да махнеш капилярката.тази машина обикновенно тръгва с ниски обороти на вентилатора а оттам и ниското налягане съответно и ниската изходна температура.трудно ще ме убедиш че през тази тръбичка компресора прекарва 3кг газ и затова не може да вдигне налягане

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 22:15:22
Гост


ОТСТРАНЕН


Р1 , утре ще ти покажа снимка и на машината за която си мислиш ти 36 ца "Осака" ,за да видиш , че там тази капиляркя я няма а що се отнася до скоростите на вентилатора на външното тяля ти си прав - Ниски обороти - ниско налягане - няма вентилатор нямя топло вътре. Тази тръбичка не прекарва всичката газ .

Доколкото си спомням външните вентилатори на 36 ца Осака се управляват от пресостати за разлика от 30 Осака , която ти навярно упоменаваш.

Отправено: 14 Декември, 2007 - 22:55:21
Гост


ОТСТРАНЕН


След сума перипетии установихме,че платката,която действително е същата като на някои от моделите на Осака, включва бобината на разтоварващия винтил когато си поиска. От Магнум ни дадоха друга и вече десетина дни няма проблем.

Отправено: 08 Януари, 2008 - 23:07:28
p1



Постоянен участник
От: Сливен


kiro67 да върнеш капилярката на човека

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 08 Януари, 2008 - 23:11:59
Гост


ОТСТРАНЕН


Върнах я на климатика.

Отправено: 08 Януари, 2008 - 23:48:11
 