Не разскрежава - Проблем с нагревателите |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Професионален хладилник FRIULINOX (Rordenone) - 1998г. mod. AFR7-25/-2 cod. 31121321613
Представлява неръждаем 1.90м шкаф, две врати - горе фризер, долу хладилник, агрегатите са два, и са най-отгоре. Проблема е с размразяването на фризера. Управлението му е EWPC974T http://www.thermofrostcryo.co.uk/technical_assistance/Eliwell_handbookv2.0.pdf . Въпросът е : Как е реализирано размразяването (нагреватели или горещи пари), и ако е с нагреватели, то какво представляват те. Тази информация би ми спестила много време, понеже достъпа до мястото е силно затруднен. |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Юли, 2006 - 13:36:37 |
|
|
|
|
|
|
За такъв рядък модел надали ще намериш нещо По добре провери в настройките на контролера дали е на EL dty - defrost type EL - с нагреватели in - с горещи пари
|
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Юли, 2006 - 18:50:11 |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Да, точно това ще направя утре. ( По горе трябваше да напиша , че е сложен достъпа до самото заведението, където е хладилника , в курортната зона. ) Мерси и за картинката. Тя ме подсети да питам , каква ориентировачна стойност би трябвало да има "PTC defrost" . |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Юли, 2006 - 21:20:50 |
|
|
|
|
|
|
Двата датчика са с еднакво съпротивление при стайна температура Ако някой от тях си измени параметрите , се изписва грешка E1 или E2 .
http://www.morena.com.ru/NEWS/ewpc974.shtml Съобщение за грешка E1 - късо съединение или прекъсване на датчика за температура , а също в случай "under range", т.е. излизане под долната граница на визуализация (Р55) или "over range", т.е. излизане над горната граница за визуализация (99). E2 - късо съединение или прекъсване на датчика за изпарителя (край на размразяването), а също в случай "under range", т.е. излизане под долната граница на визуализация (Р55) или "over range", т.е. излизане над горната граница за визуализация (99). Преди да замените датчика проверете дали е правилно свързан.
Ето и графика на циклите: http://www.kipservis.ru/oven_trm974.htm
|
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Юли, 2006 - 21:24:29 |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Докладвам : Повредата е в електронния блок. Не се превключва сам на размразяване, а при - dct: SC (= Stop Compressor: размораживание происходит при каждой остановке компрессора) - нагревателите греят, но остава да работи и компресора , а индикацията "дефрост" не свети. dty: defrost type --- EL dit: defrost interval time ---1час dct: defrost count type ---- rt = real time dEt: defrost Endurance time-out ---40мин dSt: defrost Stop temperature --- липсва doh: defrost offset ---------------- липсва, но има друг някакъв параметър -- OSU
Другия електронния блок (на хладилника, пак с нагревател) е същия модел, но се отличава по заводските параметри : - tAb: tAble of parameters. Перечень конфигурации параметров, заданных фабрикой; не подлежит модификации со стороны Потребителя - EPr: Evaporator Probe read-out. В момента фризера работ с него - чакаме отзив. Но не може да се настрои обхвата на алармата.
Всички датчици са със съпротивление около 700ома.
Предполагам, че липсват дъмпове за тези блокове, но все пак да попитам . Паметта е тип 93Cxx |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Юли, 2006 - 09:04:36 |
|
|
|
|
|
|
Слагай термостат и часовник,а контролера го остави за красота Тези контролери се произвеждат с различни платки, така че дъмп надали ще намериш. |
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Юли, 2006 - 09:09:44 |
|
|
|
plm
Участник От: Варна
|
|
|
|
Наложи се подмяна на контролера и датчиците, за фризера. Още се оказа, че и изпарителя на хладилника е пробит, та се наложи и него, да го ремонтираме. В момента всичко е тип-топ. Остава само клиента да плати . (Мерси за руския линк). |
|
Всичко записи: 68 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 23 Юли, 2006 - 22:34:13 |
|
|
|