 Шум външно тяло
Steve_G


Нов участник


Закупени на 26/09/2007г. 2бр SAMSUNG AQV-12MSA . Проблемът ми е шумът на външните тела при изключване на климатиците до достигане на зададената температура /като от вертолет/.Три рекламации, три посещения на техниците и последният протокол е "фабричен шум не може да се отстрани".Има ли смисъл да им правя замервания на шума, да ги рекламирам отново и да искам смяна на външните тела.По принцип това според мен е начинът да се борим с боклуците, предлагани на пазара в България, но в случая дали ако ги сменят имам шанс новите да са по-добри /по-безшумни/. И между другото на няколко пъти се изключват сами и изписват на дисплея Е4, което ми беше обяснено с токов удар.
Моля за съвет.
Благодаря предварително.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 12:17:25
climastorm


Нов участник


о тяло.Вс Няма SAmsung С безшумно външно тяло. Всичките бучат.
И внимавай, защото електрониката му е много нежна.
Накратко ще ти го кажа-преебал си се с този модел.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 14 Декември, 2007 - 17:15:16
kolyo



Админ
От: Русе


Samsung AQV12 MSA
трябва ми код и ел. схеми
vqv
Схемата е на капака
http://klimaservice.hit.bg/new_page_2.htm
http://klimaservice.hit.bg/new_page_8.htm
Не е ли по добре да кажеш какъв е проблема

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Април, 2010 - 07:17:19
krika


Нов участник


Закупени на 26/09/2007г. 2бр SAMSUNG AQV-12MSA

Странно , че досега не са замлъкнали завинаги
Всички са шумни (особено на "отоплние").

Всичко записи: 32 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 30 Април, 2010 - 21:20:39
Steve_G


Нов участник


Странно , че досега не са замлъкнали завинаги
Цъ, не са

Грешката ми беше, че ги мъчих на отопление от 20 градуса да ми правят примерно 23-24 градуса
Миналата зима се държаха добре и при -15 : -18 градуса.

Но все пак не ги препоръчвам.
Или евтини - и да си знаеш че са евтини, или скъпи. Средното положение е най-рисково

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Юли, 2010 - 10:34:13
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик SAMSUNG AQV-12МSA - ­ външното тяло не се захранва
При пускане в какъвто и да е режим вътрешното тяло духа и показва температурата. След около 5 минути спира и мига Е1. През това време външното тяло не получава напрежение 220V.
220V стигат до реле RY71 на вътрешната платка и до там. Релето не сработва и не подава напрежение 220V към външното тяло.
kgohev
Провери големия бял резистор(R701) на вътрешната платка

Захранването се подава за 5 сек през реле RY74 и R701

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Август, 2012 - 08:53:16
jik_tak


Нов участник


Здравейте аз имам климатик Samsung AQV09FCN с прекъснал резистор R701.Подмених го и всичко тръгна.
Искам да попитам каква е причината да прекъсне и да очаквам ли да се случи пак.

Всичко записи: 33 : Дата на рег-ция: Апр. 2010 : Отправено: 02 Декември, 2012 - 18:26:50
kolyo



Админ
От: Русе


ако пак изгори можеш да сложиш 40 ватова лампа на мястото на резистора

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Декември, 2012 - 18:47:08
jik_tak


Нов участник


Да това е решение, но ми се струва малко несириозно.

Всичко записи: 33 : Дата на рег-ция: Апр. 2010 : Отправено: 04 Декември, 2012 - 15:32:22
 