не иска да работи на отопление |
|
|
|
|
|
|
Както си работеше изведнъж спря и започна да мига таймера,проверих го за грешки и даде това F91 не знам какво значи. ________________________________________________________________ Ако е от фреона значи ли че е изтекъл, само на една година е климатика благодаря ви за бързата реакция |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 00:25:42 |
|
|
|
|
|
|
няма фреон, за зареждане е |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 00:29:14 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 00:37:05 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
според грешката казва че има проблем с газта ама проблема е от компресора |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 08:18:19 |
|
|
|
|
|
|
Провери гайките на външното тяло ако е изпуснал фреон трябва да са омаслени.другия вариант е гайките на вътрешното тяло но там няма как да ги видиш. |
|
Всичко записи: 67 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 20:51:54 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
410 не изхвърля толкова масло колкото 22 така че може и да не се забележи теча. mirr закачи му манометрите и виж какво налягане вдига. |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 22 Декември, 2007 - 22:24:36 |
|
|
|
|
|
|
Човека от фирмата дойде пипна тук там и климатика започна да работи..........до вечерта когато отново таймера и нова грешка този път н16.Обадих му се отново и сега чакам........май ми се очертават весели празници. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 27 Декември, 2007 - 21:09:57 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте,аз имам същия климатик и стана така.Както си работеше и спря и започна да мига таймера.Проверих за грешки и грешката е Ф91.Обаче много интересно,сега като се постопли малко времето и реших да го пусна,тръгна!Сега работи от 2 дена,топли си и никакви проблеми!Грешката обаче още си седи!И най вече се ядосвам,че няма 1 техник да го погледне,всеки ми вика 1000% че е компресор!Но все пак искам да се провери преди да го изхварля! Поздрави! |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 10:31:50 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 10:42:59 |
|
|
|
|
|
|
Panasonic дава 5 години гаранция за компресора. Обърнете се към фирмата монтирала климатика. |
|
Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 13:56:48 |
|
|
|
|
|
|
Щом пита по форумите значи гаранцията му не важи |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 15:51:07 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
vmanasiev защо си мислиш че твоя и още два - три дават тази грешка.има доста такива теми по форумите
|
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 19:38:29 |
|
|
|
|
|
|
компресор е, може да дава 5-6 различни грешки и при тази серия все е компресор |
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Септ. 2009 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 22:13:03 |
|
|
|
|
|
|
Гаранцията за компресора е 5г,ако всяка година си правиш профилактика |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 02 Януари, 2010 - 14:21:05 |
|
|
|
|
|
|
климатик панасоник cs-e12dkew - при тестването изписва f91 някой може ли да помогне да ми обясни какво означава това ОТВОРИХ КАПАКА НА ПЛАТКАТА И ПО СРЕДАТА БЕШЕ ЛЕКО НАГОРЯЛА А КОЛКО ИЗЛИЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО РЕМОНТА ?ЗАЩОТО НА МЕНЕ МИ КАЗАХА 660 ЛВ. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 25 Януари, 2010 - 20:58:24 |
|
|
|
|
|
|
Има толкова много изписано за тази серия климатици.Аз съм един от многото щастливци с такъв, няма кво да чакаш обаждай се във фирмата която ти го е монтирала и да ти сменят компресора ,а може би и платката.Има вероятност платката да е била пукната и от там да ти идва нагара и част от бедите за в бъдеще. Разбира се трябва да е в гаранция,за компресора е 5 години.И трябва да си правил профилактиките , но и да не си ги правил пак ще те уважат, стига да имат желание. Лошото е че ще стоиш 1 месец без климатик докато онези великите от КиК се наканят да пратят компресор. Аз минах по този път миналата зима в големия студ,неприятно е, но машинката иначе не е лоша, топли си дори и в този кучи студ. |
|
Всичко записи: 33 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 25 Януари, 2010 - 21:45:50 |
|
|
|
|
|
|
Климатик panasonik cs-e12bkew - грешка f91
здравеите колеги ако сте имали такав случаи 6те сам ви мн. благодарен да споделите какав е проблема климатика е 4 годишен досега не е правил никви чакмаци работел си е нормално agiaga |
|
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Февруари, 2010 - 22:08:59 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Panasonic CS E12DKEW - грешка F91 Koлеги имам следния проблем с климатика-при ниски температури под нулата в зависимост от това колко е влажно и мъгливо при работа на климатика след размразяване не иска да тръгне да топли и започва да мига индикацията за таймера. Грешка има само една f91 мисля че беше която според таблицата в климатика означава необичайна циркулация на фреона.След изключване от мрежата за известно време понякога няколко минути понякога часове,започва да работи нормално дни наред може и месец и нагоре-размразява при минус 5 и пак почва да работи,но понякога като е по-влажно може и на минус 3 да спре.Днес не поиска цял ден да тръгне,излязох на терасата със сешоара духах между радиатора и ламарината където е компресора и четирипътния клапан около 10-15 мин включих го в контакта и го пуснах.След периода за изчакване се чу съскане перката на външното тяло тръгна и след малко се чу компресора-почна да вдига обороти задържа малко така и плавно почнаха да спадат оборотите и заработи нормално или поне аз така си мисля(поне започна да духа топло). Климатика е така втора година и никой не може да каже какво точно му има.Тази зима днес се случи за трети път.През останалото време когато работи може да сменям топло студено различни режими без проблем и всичко работи.Доста теми изчетох,но такъв случай не срещнах. Другото което забравих да спомена е,че след като спре изключвам го за един ден примерно и дори и минус 10 да е тръгва и работи.Благодаря ви предварително!
Четох и тази тема , http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=318 само че разликата при мен е че като направи номер и след това като тръгне работи на топло месец и се размразява и работи без проблем.Вчера заваля задуха и климатика спря,днес тръгна и си топли. Ако е компресор мисля ,че няма да тръгва въобще да топли. |
|
Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2013 : Отправено: 27 Януари, 2013 - 20:17:52 |
|
|
|
|
|
|
Компресор е. Купи си нов климатик Този въпрос го дъвчем повече от 5 години |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Януари, 2013 - 20:21:27 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Panasonic cs-e12DKEW компресор
Здравейте, искам са попитам дали може да подменя компресора на климатил панасоник 12 cs 12dke следния матсушита 5rs102xbc01 dc 220v със sanyo c-6rz092h1a на саниото в характеристиката която намерих пише че е 90 vdc
Здравейте, климатика е със счупена пружина, имам инверторен мотор от климатик Haier дванайска, модела на компресора е C-6RZ092H1A. Ще може ли да заемни компресор 5RS102XBCO1 Благодаря! Асенката | Пробвай и ще разбереш, нали климатика си е за скраб |
|
Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Май, 2017 - 17:59:23 |
|
|
|
|
|
|
Благодаря за компетентния отговор.!! |
|
Всичко записи: 67 : Дата на рег-ция: Юни 2014 : Отправено: 17 Май, 2017 - 09:04:27 |
|
|
|
|
|
|
Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем CS-XE12QKEW CS-E12QKEW / CU-E12QKE не иска да си свали оборотите на вентилатора на вътрешното тяло дава грешка f91 а са му зададени най ниските обороти. |
|
Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Ноем. 2013 : Отправено: 21 Декември, 2017 - 21:48:23 |
|
|
|