 при достигане на температурата включва през 1-2 мин.
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Здравейте имам проблем с климатика - странна сглобка външно тяло KFR35- 12ka и вътрешно Galanz AUS-09HR53CS2 _ 9-ka с R22.
Климатика си топли нормално , но при достигане на зададената температурата започва много на често да включва и изключва. Около 30 сек. върти бавно турбината на вътрешното тяло , след това увеличава оборотите и започва да духа топло около 1-2 мин , после спира турбината , след няколко секунди вентила отваря и климатика изсъсква /може би изравнява наляганията/ , почива 1-2 мин и пак същото се повтаря.
Къде е проблема?
_____________________________________________________________________
на 220волта е, климатика е втора употреба поне външното тяло , вътрешното беше чисто ново от кашона.
без токов трансформатор е
примерно в стаята е 17 градуса ...пускам го и му задавам 29 ..климатика си работи нормално , като понякога обезскрежава за 10 мин. покачва температурата на 24 и му намалям градусите докато изключи и после започва да повтаря този цикъл включено изключено през 2-3 мин като температурата се запазва.Стаята е малка спалня 12-13 квадрата.

Датчика на температурата е на 3-4 см над питата и лежи в едно пластмасово легло- така е фабрично.
_______________________________________________________________________
нищо не е барано по платката---- като го донесоха и монтираха беше външно 12ка и вътрешното пак беше Galanz 12-ка но като го напълниха и пуснаха не тръгна ...изписа се на дисплея F9 грешка във датчика на външното тяло(оказа се повредена платка на вътрешното тяло).след това донесоха една 9-ка Galanz вътрешно тяло и с него всичко си тръгна(наложи се да се намали Фи-то на тръбите) лятото охлаждаше като другия ми климатик ETA, но сега не топли като нега а на външен вид и дистанционното и вътрешното тяло са 1 към 1.
Мисля че не сработва защита , защото докато достигне зададената температура си работи нормално.
____________________________________________________________________
климатика е в спалнята с размери 3.50 на 4 метра .Поставен е на дългата стена перпендикулярно до прозореца /прозореца е на късата стена / от него на 70 см.
Не съм специалист по климатична техника ,но ми е интересно къде е проблема пък и съм завършил електронна техника и микроелектроника , е това сега ми е хоби но ме чопли от вътре .
Иначе ми е най-лесно да се обадя в сервиза ..климатика има 2 години гаранция , но като дойдат ще кажат нали си топли , така си работи .

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 09:34:19
kolyo



Админ
От: Русе


датчика на външното тяло
пробва ли да го стоплиш ? Може да изключва от ниска температура.

Сигурен ли си че няма токов трансформатор ? Щото ако платката е за е 9-ка , а компресора 12-ка няма начин да не сработи защитата

Или прегрява датчика на тръбата

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 10:09:05
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Външното тяло е на много криво място ..на 14-я етаж и защо да пробвам да го стопля датчика на външното тяло ?
Нали написах , че докато достигне зададената температура си работи нормално климатика , не трупа скреж , обезскрежава нормално, иначе щеше да го прави още от начало.

А и ако прегрява датчика на тръбата проблема ще е и докато достигне зададената температура.

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 10:12:42
kolyo



Админ
От: Русе


Yuri, щом изключва, значи отчита че някой от сензорите е извън зададените стойности.А те са :
датчик за температура
датчик на питата
датчик на външното тяло(ако го има)
датчик на Хол(турбина)
токов трансформатор(ако го има)

Друго май няма

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 10:21:58
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Kolyo нещо май не съм обяснил както трябва проблема ....климатика не изключва по време на работа, а при достигане на зададената температура , т.е като достигне зададената температура и започва през 2-3 мин да включва и да изключва като по някое време пак си обезскрежава и така си поддържа зададената температура.Мисля си че температурния толеранс на датчика за вътрешната температура е много малък .
Докато при другия ми климатик при достигане на зададената температура климатика изключва и включва примерно след 15-мин при понижаване на температурата с 2 градуса примерно.

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 20:40:59
joroklima


Постоянен участник


т.е като достигне зададената температура и започва през 2-3 мин да включва и да изключва като по някое време пак си обезскрежава и така си поддържа зададената температура.

Да не би в близост до и пред климатика да има нещо , което пречи на посоката на въздуха /секция , гардероб, шкаф/ или нещо друго. Тогава той бързо ще изключва, защото топлия въздух , който излиза от климатика се връща не охладен и датчика отчита , че е достигнал температурата и изключва климатика.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 20:54:49
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Не , пред климатика няма нищо , ако някои от сензорите е повреден тогава защо не ми индицира грешка?
Пак повтарям , климатика си работи перфектно , но при достигане на зададената температурата не почива хич , и да включи примерно при понижаване на температурата с 2-3 градуса ,а влкючва след 2-3 мин , пак топли малко пак изключва, 2-3 мин почива и пак така.

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 21:07:22
kolyo



Админ
От: Русе


Хубаво де , извади датчика за температура навън и пак пробвай

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 21:09:55
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Сега го пуснах климатика и го наблюдавам как работи .Погледнах датчика - между него и питата има пластмасова преграда, датчика се намира на 2-3 см от горния капак на климатика
Направих следния опит зададох на климатика 26 градуса , в стаята беше 20...хванах датчика с пръсти и го стиках силно ...клапата на климатика беше на swing ...изцъка едно реле и климатика започна да духа студено ...след малко клапата застана надолу и след още малко изключи перката на турбината, след още малко изцъка пак някакво реле и климатика изсъска...сссссссссс държах докато ми умаля ръката но не се включи , пуснах датчика и веднага се включи .

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 22:00:49
doctor


Нов участник
От: Бургас


да не са разменени външен вентилатор и бобина

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 30 Декември, 2007 - 22:20:24
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


Не, не са разменени кабелите иначе нямаше да работи цяло лято на студено, на другия ми климатик ЕТА с R407 пак го има това изсъскване но се чува съвсем слабо като се заслуша човек.
Снощи пробвах и друго ... намалих вентилатора на LOW и след като изключи , включи отново след 15 мин. След като изключи компресора турбината продължава да работи и да охлажда питата на вътрешното тяло и като я охлади напълно тогава спира и ме съмнява че при това охлаждане охлажда и датчика и затова включва толкова на често.

Разглобих климатика , преместих датчика за температура отстрани но проблема си остава .....при достигане на зададената температура включва отново след 5 мин. а в стаята температурата е паднала с 0,2-0,4 градуса.
колко килоома трябва да е този датчик ?

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 31 Декември, 2007 - 13:36:49
kolyo



Админ
От: Русе


Yuri, щом климатика изключва на зададената температура значи датчика е добре.
Отдалечи го още от климатика

Стаята да не е на последния етаж ?

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Декември, 2007 - 14:30:36
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


току що го сглобих направих следното ...извадих датчика и го поставих върху климатика на капака над платката за управление до него сложих 1 цифров термометър и нагласих климатика на 22 градуса ....на 22,5С изключи на 22,2 включи ...бяха изминали 4-5 мин.
Друго което забелязах ...докато го сглобявах го изключих от щепсела , сега е включен в контакта , клапата е отворена но още не е тръгнал а вече е 21 градуса в стаята на 40 см от пода( изминаха 10 мин ) .Сега го включих да работи като му зададох 25 градуса на 22 не тръгна.

щом климатика изключва на зададената температура значи датчика е добре.
- датчика е добре че изключва на зададената температура ама защо толкова бързо включва пак ?
Той климатика и така си топли но мисля ,че това не е нормалния му режим на работа и ме е страх да не се прецака компресора.

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 31 Декември, 2007 - 15:22:19
nov



Участник
От: Брезово


Махни датчика. Замери му стойностите при температура 20гр. и на мястото на датчика постави резистор с измерената стойност. Включи климатика да работи на по висока температура и от ДУ сваляй градусите докато изключи. След като изключи чакай да видиш дали ще включи,ако ти включи с резистор с постоянни параметри търси по платката,ако не включи сменяй датчика.

Всичко записи: 63 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 31 Декември, 2007 - 17:09:46
Yuri


Нов участник
От: Пловдив


ЗАКРИВАМ ТЕМАТА !!!
Здравейте на всички , оказа се че на климатика нищо му няма - просто така си е направен да работи .....като достигне зададената температура изключва и след 4-5 мин. отново включва за 4-5 мин. Проверих го на същата марка климатик GALANZ, с друго вътрешно тяло с дисплей.

Всичко записи: 38 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 20:53:28
 