Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик Starway KFR-35GW/VH1 - ­ налягане


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Не вдига налягане
Гост


ОТСТРАНЕН


Какво количество фреон.R22. Климатика е 12ка работен ток 5.1А на топло и 5.4 на студено.

Отправено: 31 Декември, 2007 - 13:31:37
kolyo



Админ
От: Русе


Да не е 1,05 кг. ?

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Декември, 2007 - 13:59:32
Гост


ОТСТРАНЕН


Не знам затова питам изтрита е табелата.

Отправено: 31 Декември, 2007 - 14:11:05
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик starway KFR35GW/VH1 колко фреон събира R22
топло 5.1A __ студено 5.5A
izolator
колкото му сипеш

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Януари, 2008 - 12:49:47
joroklima


Постоянен участник


Сложи му 850гр. и не му се притеснявай.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 02 Януари, 2008 - 13:20:08
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик starway kfr35gw/vh1 не вдига налягане
поддържа наи-много 16 бара на отопление, компресора е здрав електрически(много ме самнява механически) четирипътния работи,зареждане под везна или на изпарение никакав ефект,може би капилярка но не вдига налягане маx, по някое време блокира компресора и след 10мин тръгва
izolator_clima


Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Февруари, 2008 - 18:37:55
kocyo



Нов участник
От: Пловдив
ICQ

зареди го с 1 кг. фреон и ще си бачка супер.

Всичко записи: 27 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Февруари, 2008 - 19:21:34
 