Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик MIDEA MSG-36HR - ­ четирипътен вентил


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Привет на всички колеги.
Климатик MIDEA msg-36hr - ­ на 25 бара четерипътния изтърва налягане и остава отворен и не вдига повече от 15 бара.
Като се спре и пусне отново всичко се повтаря.
Много рядко се случва да се застопори и де не изтърве.
Според мен четерипътния е за смяна.Ако имате идеи моля да ги споделите.

няма разтоварващ вентил,компресора завърта вдига 25 бара и точно преди да завърти вътрешното тяло и четерипътния изтърва и пада на 15 и така остава.

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 18:39:16
Гост


ОТСТРАНЕН


Защо не опиташ преди смяна на винтила да намериш начин да замериш налягането на изхода на компресора.
Ако се окаже че и там е 15 бара

Ако загряваш принудително вътр. тръбен датчик пак ли така ще ти направи

Отправено: 04 Януари, 2008 - 20:14:44
rumts


Нов участник


He e 4-пътен отваря ти клапана между високо и ниско в компресора.
Провери и ще се убедиш.

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:08:09
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

И какво може да се направи по въпроса освен да се изпусне фреон.
Друго не ми идва на ума

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:29:55
p1



Постоянен участник
От: Сливен


lichkata имах подобен проблем с 30ка.наистина не е четирипътния.
източих я и я заредих с 500гр по малко и заспа.после звъннах на шопите да питам за тези машини и ми казаха да направя това което съм направил вече.
източи я и я зареди с кило по малко и търси режима през 100гр. успех

Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:45:28
joroklima


Постоянен участник


lichkata , презарежда ли климатика с везна? Да не би преди теб някой колега да го е " дозаредил ".

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:47:38
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

p1 , с по малко газ няма ли да почне да заледявя и може да не се охлажда компресора добре
joroklima , климатика е сложен лятото и от миналата зима и сега не може да стопли поради описаните причини
не е пипан от никого

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:50:06
Гост


ОТСТРАНЕН


При дозирана машина ако ти вдига такова налягане тези дни търси капиляри комплект с еднопътен винтил, при положение че вътр. тръбен датчик ти е наред.
Ако изпуснеш 500гр. фреон ще стане точно това което предполагаш, като изключим охлаждането на компресора.

Отправено: 04 Януари, 2008 - 21:59:02
p1



Постоянен участник
От: Сливен


lichkata повярвай ми бе човек.ще видиш че даже ще си размразява като момченце.само трябва да ти е затоплено помещението.аз го докарах на 23 да изкл. вентилатора и на 19 да включва.като го докараш на налягане виж ресивъра дали ти заскрежава или кондензира.ако е така значи си ОК итрябва да бягаш на следващия адрес.ако стои сух продължаваш с фреона.даваи с рогата напред смело

Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 22:06:10
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

p1 Благодаря колега утре го почвам и ще му махам постепенно по 100г
ама как ще издържа при тези температури които са при нас в момента -15

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 22:10:15
p1



Постоянен участник
От: Сливен


lichkata ако му махаш по 100гр накрая няма да си сигурен колко има вътре и няма да знаеш за следващия.започни го по обратния ред за по точна информация.

Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 22:22:05
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Аз имах подобен проблем с една колона мидеа, послушай колегите , източвай и зареди 90% количеството по табела.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Януари, 2008 - 23:17:57
kolyo



Админ
От: Русе


Midea MSG-36HR - Мигат всички ­ индикатори
Здравейте имам проблем с Midea MSG-36 HR. При включване свети единствено зелени светодиод Operation, след няколко секунди започва да прави опити за включване на компресора и на вентилатора, но те завъртат за части от секундата и спират и така няколко пъти, след 5 минути започват да мигат всички индикатори на вътрешното тяло с еднаква честота и до там всичко свършва.
Видях един списък с грешки, където въпросната грешка гласи "Indoor/Outdoor units communication protection "
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=349
което не знам дали е за този модел и дали е свързано с моят проблем. Също така какво гласи въпросната грешка?
thenick
Пробва ли с откачен компресор ?

att-5539299ac276436HR.gif


Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 23 Април, 2015 - 20:11:37
thenick


Нов участник


Не просто бях на оглед днес - мястото не беше достъпно и затова.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2011 : Отправено: 23 Април, 2015 - 21:27:26
karamar


Нов участник


Климатик MIDEA MSG-36HR (380V) - мига auto
Как да пусна вътрешното тяло без външното ?

как го включа 5 секунди и почва да мига auto

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Февр. 2012 : Отправено: 14 Ноември, 2016 - 17:43:53
p1



Постоянен участник
От: Сливен


Ако има клеми 7 и 8 слагаш едно съпротивление 10к

Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 14 Ноември, 2016 - 22:17:41
kolyo



Админ
От: Русе


Този е с две платки и комуникация - няма как да се излъже

Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Ноември, 2016 - 23:05:35
karamar


Нов участник


няма 7 и 8 , двете тела се свързват с s проводник за комутация как да го имитирам

какъв сигнал излиза на s проводника

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Февр. 2012 : Отправено: 15 Ноември, 2016 - 09:56:38
 