Климатик Mitsubishi MSZ GA60VA с фреон R410A
Разкрежава на всеки 40 минути , процеса продължава 7 минути .
При външ. температура -4 гр. и при ниската скорост на вътр. вентилатор с мъка качи 28 бара при вътр. 20 гр. Климатика е дозиран.
След разкрежаването бавно вдига налягане до към 25 бара , 10 - 15 минути.Външния вентилатор работи с високи обороти
Плюс първите 7 минути машината колкото работи толкова и почива .
Помещението от 90 куб. м. с добра дограма и 2 външни стени изстива.
От центр. сервиз казват ,че този модел разкрежавал на 40 мин.
Това вярно ли е и може ли да се промени?
_____________________________________________________________
На 26 .12 .2007 монтирахме две такива машини на две познати семейства .
Едните ходили по гащи , другите , моят случай днес детето им беше с шапка .
Помещенията почти еднакви. Лошото е че клиентите на работещия климатик са особени и не са съгласни да замерваме данни от него.

Отправено: 04 Януари, 2008 - 19:31:53
kolyo



Админ
От: Русе


Разкрежава на всеки 40 минути , процеса продължава 7 минути
идеално си разскрежава

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2008 - 19:48:09
Гост


ОТСТРАНЕН


Да , обаче това става когато налягането току що е достигнало 25 - 27 бара ,
външното тяло няма изобщо скреж и може би когато трябва да загрява помещението машината спира и идват гореупоменатите 20 -25 минути.
През това време помещението изстива. Проблема е че помещението е студено
19- 20 гр. Този климатик е на 10 дни и не е изключван.
С една дума много често разкрежава в моменти в които май не е необходимо

За разлика от други инвертори МSZ - G серията на Мицубиши много плавно
и бавно вдигат обороти и налягане бавно и плавно ги свалят. Не мога да повярвам че трябва или не трябва на 40 мин. те ще разкрежават. Още повече ,че ще започват цикъл разкрежаване точно при достигане на макс. барове. При запитване в центр. им сервиз отначало отрекоха началото на дефроса да се ръководи от външен тръбен датчик и от вътр. тръбен, после казаха , че повечето пъти дефроса се ръководи от таймер ,но не винаги.
Направо съм шах. Клиентите се грееха преди това с едно Деу -18 и сега съжаляват за него.

Отправено: 04 Януари, 2008 - 20:11:01
Гост


ОТСТРАНЕН


Преди няколко дни от центр. сервиз изпратиха нови вътр. и външна платка.
След смяната им нямаше промяна.
След това дойдоха и замениха външното тяло. Пак няма промяна.
Днес при външна -2 гр. и зададени 30 гр. в помещението , което го измерихме точно 69 куб. метра, беше 20гр.

(Добавено)
Монтирал ли е някой такава машина?

Отправено: 12 Януари, 2008 - 22:31:35
 