Климатик Osaka CH-19-NS - няма ­ налягане


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
perri


Нов участник


Здравейте колеги!
Климатик Osaka CH-19NS при закачане на манометрите показа 2-3 бар.при спрял климатик.
Предположихме фреон и го заредихме, след като го пуснахме не работи нито на топло нито на студено.
На манометъра показва 3 бара, компресора си работи.
Не можахме да замерим ампеража бяше се изтощила батерията на А клещите.утре ще ходим пак.Предполагаме 4-пътен .....

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 05 Януари, 2008 - 18:05:01
kolyo



Админ
От: Русе


Като включиш на отопление извади няколко пъти куплунга на четирипътния вентил и гледай налягането - то ще си покаже дали е от него.

Ако го загрееш с духалка няма ли да се разкара

Всичко записи: 12573 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Януари, 2008 - 20:34:43
perri


Нов участник


Оказа се,че компресора е заминал.

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 06 Януари, 2008 - 16:53:38
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Osaka CH-19-NS - не ­ топли
Здравеите колеги.Тази OSAKA не иска да работи в режим на отопление, в режим охлаждане си работи без проблем.
Като го включим на отопление,климатика тръгва като на охлаждане.
Заскрежава вътрешното тяло но вентилатора не тръгва,
мига първия индикатор на температурата.
Благодаря ви предварително
________________________________________________________
Изгоряла беше бобината на четирипътния вентил .
bojinov


(Добавено)
Климатик OSAKA CH-19-NS
При включване дори на вентилация турбината не тръгва,мига 6 пъти.
NIKO_523

Най- вероятно тръбен датчик.
modac

http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=2&topic=423

Всичко записи: 12573 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Ноември, 2012 - 16:35:09
fujitsu



Постоянен участник


А на ръка турбината върти ли се? Датчиците оказват ли влияние при вентилация?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 29 Ноември, 2012 - 19:50:14
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


климатик OSAKA CH-19-NS - датчик
Здравейте, Имали някой идея какво трябва да бъде съпротивлението на външния датчик на Osaka CH-19-NS ?
Вторият ми въпрос е възможно ли заради него климатика да преминава в режим дефрост прекалено късно ( едва когато е натрупал 2 пръста скреж) в следствие на което външното тяло се обледява?
pioneer91
10 килоома при 25градуса.

Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 19 Декември, 2012 - 19:34:17
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик OSAKA CH-19-NS ­ компресора прегрява
Първоначално компресора му спря да работи. Замерих кондензатора, който показа 25uF (на корпуса пишеше 50uF). След замяната му с нов компресора тръгна и климатика работи около 3 седмици. Преди няколко дни направи същия проблем. Работи 1-2 часа нормално, качва и поддържа 24 градуса и в един момент компресора спира, а вътрешния и външния вентилатор продалжават да работят. Няколко дни подред го пробвах и положението е същото 1-2 максимум 3 часа работа и компресора спира. Предполагам, че го изключва кликсона в компресора в следствие на прегряване ( на пипане компресора е много топъл). Мерих тока, който е 5.5А ( на външното тяло пише 8.6А при отопление). Нямам манометри за да замеря налягане, но когато работи компресора климатика си е както преди, духа си топло и вдига градуси.
Званях на техник, който директно ми каза( по телефона), че компресора е за смяна! Все пак преди да взема нов климатик реших да се консултирам с вас.
Възможно ли е компресора да прегрява от малко фреон ( зареждан е преди 4 години) или от някакво запушване на капиляр ?
pioneer91

Всичко записи: 12573 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Март, 2015 - 15:05:50
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Сменете дроселиращата система и машината ще работи отново както трябва.

Всичко записи: 199 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 18 Март, 2015 - 19:15:22
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


Мерих тока, който е 5.5А

Щом тока е малък най вероятно няма фреон.Компресора не може да се охлажда и прегрява.Ако е така първо трябва да се намери пропуска.Вътрешно тяло някога сваляно ли е за ремонт.

Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 18 Март, 2015 - 19:18:36
pioneer91


Нов участник


Да, вътрешното тяло е сваляно преди 4 години заради пробив. Благодаря за съветите!

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2012 : Отправено: 18 Март, 2015 - 19:29:42
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Osaka CH-19-NS - капе
Здравейте, Имам проблем с климатика модел Осака CH19NS.
Проблема е в вътрешното тяло,че капе! Олива някъде отгоре от питата.вижда се как прави улийче зас вентилатора.викал съм техник,но той вдига ръце,чистиго прави струва и казва такова нещо не съм виждал.
ако някой може да помогне ще съм ви много благодарен!Благодаря предварително!
Пацо

разглобяваш тялото на части и зад пурата вентилатора най вероятно ще видиш че ти е пукната пласмасата на ваната само че задната не предната вана
ivailo78

Всичко записи: 12573 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Август, 2015 - 18:39:55
 