 след първия дефрост спира или духа студено
СВЕН


Нов участник


Климатик Samsung AQV09MSA - тръгва с голям зор.
първо нагрява малко тръбния път после изстива, спира и след 10 мин. тръгва да работи нормално(като изключим съмнителния шум от фреона във вътр.тяло докато започне да духа), след 3,5 часа дефростира и спира за 15-20мин. след което започва да студи.
Понякога изписва грешка ES54 -???.
след като го изключа от дист-то и му извадя щепсела, вътрешното тяло издава съскащ звук като кратака силна въздишка - това нормално ли е?
Ако някой знае как се оправя това чудо моля за съвет
______________________________________________________________________
отвън няма лед-сух на барут
Помещението е стая от къща 4x4x2,8 м.

Когато започне да топли налягането е 23-25 бара
При по малко фреон ще може ли да вдигне такова налягане?
Машината е нова и от първото пускане се държи така,ако е имала теч би тръбвало да е изляъл всичкия фреон преди пускането
Възможно ли е някой неправилно работещ клапан да провокира такова съобщение за грешка а и при повечето пускания не я изписва?

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 07 Януари, 2008 - 10:44:33
joroklima


Постоянен участник


Грешката която ти изписва най вероятно е Е554 , а това означава че климатика е с малко количество фреон.
Най вероятно има теч и трябва да се отстрани преди да се зареди наново.

Когато започне да топли налягането е 23-25 бара . При по малко фреон ще може ли да вдигне такова налягане?
Точно при по малко фреон ще ти държи това налягане.
На фреон R410 минимума поне трябва да е 28 бара при тези минусуви температури. Може би си е и толкова бил зареден , но ти е с малко количество фреон.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 07 Януари, 2008 - 13:02:11
СВЕН


Нов участник


joroklima-тия дни ще изкараме фреона и ще видим колко е.
Вчера работи супер от15:30 до към 19:00 след дефроста заработи външното тяло но тръбите останаха студени чаках половин час и го рестартирах направи опит да тръгне но спря.
забравих да ви кажа че неуспешните пускове завършват с 2-3 секунди тракане във външното тяло подобно на клапан или реле

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 08 Януари, 2008 - 09:42:44
fujitsu



Постоянен участник


СВЕН
Да не е да кабелите за бобината на 4-пътният вентил да са разхлабени и да не прави добра маса. Не вярвам ако е така това да е причина да спира за 2-3 сек. НО провери все пак ако вече не си.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 08 Януари, 2008 - 13:36:15
MaistorMiro



Нов участник


Абе момчета, имам подобен проблем вече с 2 такива и се оказва, че е пробита питата на външното тяло.
Клиентите казват, че е станало след като е бил много замръзнал.Единия обаче е AQV-12VBAN.

Всичко записи: 42 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 08 Януари, 2008 - 21:49:15
СВЕН


Нов участник


Когато решихме да проверим фреона вече го нямаше.4-пътния се беше омаслил.Дали клапана не е работил добре та бе изпушила спойка или обратно незнам,но смених клапана и го заредихме отново.Заработи като Панасоник .Изкара 30-тина часа и спря с ново съобщение за грешка"Discharge over temperatur"-каво точно значи незнам,но след рестартиране тръгна нормално.Сега през двайсетина часа му засича 4-пътния клапан=комресора работи,до клапана жега,на клемата на клапана напрежение,след клапана нищо,на тръбите нищо,на вътрешното духа стайна температура.Като му разединя/свържа клемата клапана отпушва и топлото тръгва.Или има боклуци в клапана или в ел.схемата,защото неможе два клапана да засичат еднакво заради себе си.
Очаквам съвети за по нататъшна тактика в борбата с китаеца.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 21 Януари, 2008 - 10:16:30
joroklima


Постоянен участник


Май ще се наложи да сменяш 4-пътния вентил наново. И гледай много да не го прегрявате при лепенето с оксижена. Слагайте върху него парцал и го мокрете по често. Иначе китаеца пак ще надделее.....

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 21 Януари, 2008 - 12:04:38
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Смени вентила! Аз го потапям целия във вода, като оставям навън тръбичките леко да се подават и така запоявам другите тръби, които съм разпоил от връзките.

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 21 Януари, 2008 - 14:46:34
kolyo



Админ
От: Русе


samsung AQV09MSA - грешка Е468
имам проблем с климатик samsung AQV09MSA след демонтаж поради ремонт на стаята работи няколко дни и днес отказа да работи като дава грешка Е468. Говорих със сервиза и те ми казаха, че са в провинцията и ще се върнат на 04.01.10г , а и смяната на платката във външното тяло штяла да струва 750 лв. Аз им казах, че преди 2 години сам го купила за 780 лв. и в такав случаи по-добре да си купя нов.
Ако имате идеи ми се обадете. Ще Ви бада безкрайно благодарна.
като го пусна трагва и след 1 минута показва грешката
vaniadimova
По вероятно е повредата да е в компресора
http://www.klimaservice.hit.bg/new_page_8.htm
E468 - Current sensor Error

Всичко записи: 11430 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Декември, 2009 - 17:23:36
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Samsung AQV09MSAX-не ­ тръгва компресора
Здравейте имам следния проблем,климатика е SAMSUNG AQV09MSAX.
След стартиране в режим на студено вътр.вентилатор тръгва нормално, външния тръгва плавно до нормални обороти, КОМПРЕСОРА НЕ.
След 40sec. външния вентилатор спира.Климатика продължава да работи,след около 1-2min.процеса се повтаря.
На дисплея не изписва грешка.На външната платка има 3 св. диода -жълт/зелен/червен/.
След захранване в ел.мрежата запова да мига чер. св диод(IPM OVER CURRENT) Диода мига и през 40-те сек.
След спирането на външ. вентилатор, светват и 3-те св.диода(POWER ON RESET 1sec)Чува се изтракване от нещо като датчик(EEV) по схема. Започва да мига зелен св. диод и свети постоянно червения(NORMAL OPERATION) След 1-2мин.всичко се повтаря.
Съпротивлението между намотките на компресора е 1,2ома.
tedy77
Закачи три лампи на мястото на компресора и виж дали ще светнат.

Всичко записи: 11430 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Юли, 2010 - 00:48:30
 