Какво може да му е на този климатик , след като го включа преди да таръгне компресора започва да мига operete. Външното тяло е не достъпно и трябва да се вика вишка.
Вътрешния вентилатор се върти , но тъкмо да тръгне и вънка и се размигва. постояно мига |
|
Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 16 Януари, 2008 - 19:13:54 |
|
|
|
nov
Участник От: Брезово
|
|
|
|
Щом мига само една лампа виж първо датчиците. Откачи захранването на външното и локализирай дефекта. И ако излезе вън вишка. |
|
Всичко записи: 63 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 16 Януари, 2008 - 19:24:33 |
|
|
|
|
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Януари, 2008 - 19:25:03 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
ако не бъркаш 6 пъти с постоянно значи имаш проблем с външна платка |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 16 Януари, 2008 - 22:26:02 |
|
|
|
|
|
|
имам същия проблем. свалих външната платка беше цялата плувнала в вода.. в момента я суша... не знам кво ше стане като я сложа... но може и от тва че е мокра да е проблема... и като гледам проблема за влагата май ще излезе прекалоно голямата мъгла... която имаме 3-4 дни вече ______________________________________________________________________ моля за помощ! осаката не трагва.. подсуших външната платка , включих го развъртя вътрешното тяло в момента в който требва да тръгне компресора... пак исключва и почва да мига оperete... чувам че релето вънка включва дори външния вентилатор заварта за момент и пак исключва цялата система мерих компресора здрав е лошото е че дори не брамва сменях кондензатори и датчици едно и също....

и с откачен компресор същото |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 19 Януари, 2008 - 12:39:49 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
ако е с траф виж са сухи спойки щом се опитва да тръгне има малка надежда да е нещо по захранването ако не - сменяй платката
Външна платка на CH 12 JV не търси компресор ако е изключен от платката
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 19 Януари, 2008 - 17:49:39 |
|
|
|
|
|
|
с траф е спойките са добре (припоих ги) ефект.. никакъв явно платка ще търся... благодаря за помоща на всички! |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 19 Януари, 2008 - 18:09:33 |
|
|
|
|
|
|
Щом и с откачен компресор мига, платката е брак През лятото на тия платки им окъсяват кондензаторчетата 100 нанофарада в захранването, ама зимата не знам Все пак е хубаво да се замери захранването 12 волта - може да пада в момента на включване на голямото реле |
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Януари, 2008 - 19:33:43 |
|
|
|
busof
Нов участник От: Пловдив
|
|
|
|
Ако диода мига шест пъти - датчик на външното тяло (прекъснал, изключен) - прозвъни веригата към него |
|
Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 19 Януари, 2008 - 20:40:11 |
|
|
|
|
|
|
братле на външната платка има високоволтово реле черно с 2 куплонга смени него.Щом ръна мига постоянно това е по захранване
На вътрешната има същото реле виж него.Бъди здрав! |
|
Всичко записи: 21 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 20 Януари, 2008 - 19:11:08 |
|
|
|
|
|
|
диода на operate мига постоянно........ външниа датчик при 0 С" е 30 ко вътрешниа при 14 С" е 15 ко веригата е здрава !
релето си е наред ... мерих го шерих го ок си е....... проблема излезе в вътрешна платка сега го тарся... |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 20 Януари, 2008 - 22:55:24 |
|
|
|
kocyo
Нов участник От: Пловдив
|
|
|
|
мисля си че не го включваш правилно това реле на външната платка. размени му кабелите. колкото и да си сигурен че го включваш правилно все пак има вероятност да грешиш  |
|
Всичко записи: 27 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 23 Януари, 2008 - 00:23:24 |
|
|
|
|
|
|
след смяна на вътрешна платка климата тръгна!!..... интересното е че на друг климатик старата платка също тръгна!!!
_______________________________________________________________________ осаката след 2 седмици бач сдаде багажа отново..... проблема сега е че падат 12 в след включване на голямото реле.... колуо,беше споменал нещо по въпроса? открих и изгориала бубина на едното реле омрон G3MB-202PL |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 12 Февруари, 2008 - 15:01:45 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
На това реле не можеш да му измериш бобината по добре виж стабилизатора |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 13 Февруари, 2008 - 22:09:12 |
|
|
|
|
|
|
стабилизатора е здрав смених го и филтриращите кондензатори смених за всеки случай но се тая.. голямото реле включва...иидват 12 в за момент и после изведнаж изчезват и след 2-3 сек. климатика се исключва!..а да питам защо да немога да измериа бобината на омрона? да наистина смених го понеже немаше никакви стойности да нема некаква специфика?
|
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 14 Февруари, 2008 - 10:45:33 |
|
|
|
|
|
|
Климатик OSAKA CH-12-JV - мига OPERATE Използвам темата - климатика след пускане включва само турбината, работи така 2,5 - 3 минути ,след това релето на вътр. платка включва захранването към външната и след 4 - 5 секунди го изключва и започва да мига постоянно OPERATE. По същия начин се държи и с разкачени и четирите проводника за към външното тяло.Прави го и на топло и на студено . Мигането на OPERATE остава, ако се изкл. и вкл. от дистанционното, след изключване от щепсела, разбира се светва нормално . Датчиците са : въздушен - 12 кОм /+ 18 гр. вътр. тръбен - 12,6 кОм /+ 18 гр. външ. тръбен - 25,5 кОм / + 5 гр. Сякаш са горе долу в норма. Каква може да е причината, EEPROM-а?
Машината е OSAKA CH-12-JV (с външна платка).Не го пробвах на вентилация ,а напреженията на датчиците ще ги видя,дано да имам време още днес след работа да мина оттам,но външния май ще трябва да го дебна,че напрежение идва само за 4-5 секунди.Ще го пробвам и на вентилация . _____________________________________________________________________ Напрежение на датчиците 2,75 V на вътр. тръбен и 2,85V на въздушния. Там имат и друга осака CH-09-ETS ,взех 2-те дистанционни - и с двете 9-ката тръгва директно от дистанционното на вентилация ,а 12-ката и с двете не тръгва? Т.е. проблемната машина не може директно с включване от дистанционното да се пусне на режим "вентилация", а трябва да се превключи режима при работещ климатик. На вентилация се държи така ,както и на другите режими (включително и с разкачени кабели за външ. тяло): работи точно 2 минути,спира турбината, след още 30 секунди включва релето за захранване на външ. тяло и след 5 сек. го изключва и започва да мига OPERATE.
Писано е,но никой не е с решен проблем.Иначе най-лесно е да им кажа да сменят климатика,че е вече 8 годишен,ама са близки хора а точно пък тоя модел на осака си заслужава.Есента успя да стигне 29 бара,като го гледах кога ще изключи вентилатора. |
|
Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Май 2012 : Отправено: 29 Януари, 2015 - 17:37:14 |
|
|
|
|
|
|
Провери си кабелите към външната платка.Провери външния тръбен датчик .Виж дали имаш захранване на външната палтка,студени спойки и провери комуникационния канал с оптроните и на вътрешна и на външна.Виж защо мига OPERATE и колко пъти има кодове за грешки писано е във форума,има го и на самия климатик.Провери си вентилатора има ли импулси от датчика на Хол и т.н. и т.н.Ако не разбираш от електроника викай някой който разбира. Няма готова рецепта!!! |
|
Всичко записи: 64 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 31 Януари, 2015 - 08:45:30 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
По нагоре в темата е писано достатъчно.Стига си мъчил себе си и машината.Успех. _____________________________________________________________________
Есента успя да стигне 29 бара,като го гледах кога ще изключи вентилатора. | В крайна сметка вентилатора спря ли.С тия 29 бара си е за капиляри ако не е презареден.
ако не бъркаш 6 пъти с постоянно значи имаш проблем с външна платка | Смени за проба кабела между вътрешно и външно.Може и през прозореца.Пусни 220в.на външна платка на N и на 2.Виж след стабилизатора излизат ли 12в.
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 31 Януари, 2015 - 12:33:54 |
|
|
|
|
|
|
На 29 бара спря де.Че е за капиляри -сигурно е , защото на топло заскрежава отвън само долните два реда на питата.Презареден не е.Интересно,казват ,че на студено бил супер,веднъж били мерили 2 градуса изх. въздух,ама с какво са го мерили.. А проблема е решен - свалих отново външната платка,пак я проверих,ама вече и "механично",резултат - отлепена контактна площадка на едното краче на 20А-вото реле (белия кабел от клема 2).Иначе, бобината му я мериш- здрава, ама контактната площадка откъсната от пистата,и скрито с припой,не се вижда,накрая реших да натискам елемент по елемент и да гледам от страната на пистите .Сега машината работи нормално на вс. режими. Явно процесора си търси тока в силовата верига отвън,и като не му хареса, спира ОМРОН-а вътре и до там. Иначе, за колегата dis_el -да де,добре , че на климатика си пише: "1. Проблем с кабелите ; 2. Дефектирала вътрешна или външна платка" -  
 Благодаря на всички в темата за насоките и подкрепата / и на kolyo и на p1 ! /  |
|
Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Май 2012 : Отправено: 31 Януари, 2015 - 19:51:46 |
|
|
|
|
|
|
Здравейте имам проблем с тази Осака.пускам я но ме тръгва не свети нищо само перката излиза и се прибира |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Септ. 2016 : Отправено: 03 Септември, 2016 - 14:19:08 |
|
|
|
|
|
|
Пробва ли да го пуснеш от сервизния бутон ? |
|
Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Септември, 2016 - 15:21:44 |
|
|
|
|
|
|
Osaka ch-12 jv- външна платка Здравейте, попадна за ремонт климатик Osaka ch-12 jv със симптоми: включва се и в момента на подаване на захранване на външната платка се изключва с постоянно мигане на operate. Какво е проверено: на вътрешната платка е сменен кондензатора на импусното, проверен е и мощния резистор. Има 13в. Във външната платка е сменян преди мен от колега големия кондензатор и релето за вентилатора. При подаване на отделно захранване на външното тяло перката на вентилатора завърта за малко и изключва. Установих, че не се подава захранване на голямото реле за компресора. Открит прекъснал ценер на едно от релетата, прекъснал транзистор 2sc1741 и съмнение за дефектирала схема upc5031cs. Въпросът ми е има ли от къде да се поръча въпросната схема в България? По онлайн магазините не намирам нищо. Китаеца я предлага, но не знам дали ще се навие собственикът да чака 20 дена доставка... ________________________________________________________________________ По моят проблем с мигането на operate: След смяната на upc5031cs и транзистора 2sc1741 всичко е наред.
|
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юни 2014 : Отправено: 05 Октомври, 2016 - 17:38:08 |
|
|
|