 Вентилатора на външното тяло не върти
frozen


Нов участник


До колкото разбрах е кондензатор на перката
знаетели точния волтаж и микрофаради на кондензатора
____________________________________________________________________
да точно така се случва
перката си завъртва но след като поработи спира да се размрази и след тва пак трябва с отверката
обесниха ми че проблема е в този кондензатор но не му знам харектеристиките и ако не се сложи точния до какво може да доведе това

понеже не съм разглабял климатика , да ме насочиш къде трябва да е този кондензатор
предполагам на него си пише точните характеристики пък ако не се разчитат точно ще го мисля

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 20:40:43
kolyo



Админ
От: Русе


frozen, моторът трябва да се върти и без кондензатор, но не може да тръгне
Бутни перката с една отверка - ако мотора тръгне, значи проблема е в кондензатора
_____________________________________________________________________
След като климатика е инвертор, значи кондензатора е на платката
Гледаш къде е куплунга на вентилатора, някъде наблизо е и кондензатора

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 20:50:23
frozen


Нов участник


мерси , а друго въпросче каква е причината да се прецака този кондензатор
често прекъсване в ел.захранването или просто е на късмет
а волтажа му ?

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 21:11:40
p1



Постоянен участник
От: Сливен


дошло му е времето.недей го мисли.тези неща са като консуматив.не са вечни.
обикновенно са от1,5 до 2,5мф.и да е малко по голям не му пречи.

> 400 волта

Всичко записи: 379 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 21:20:41
ranl


Нов участник


frozen, оттук си свали схемата:
http://www.jac.ru/general/docs/Wall%20Mounted/Service/0602G3038.pdf
Доколкото видях е 1,8мф и е свързан между оранжевия и черния проводник на вентилатора.

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 21:30:40
frozen


Нов участник


ок.благодаря ви юнаци утре копувам и разглабям
_____________________________________________________________________
страница 7 от *.pdf
AC FAN Motor
CN 10
BH3P5-VH-B
това ли е ако небъркам нещо

да мисля си го имам и кого да викна просто да съм подготвен че в събота мие почивен както на повечето хора
идеята да я взема тази джажа утре че в събота може да е проблем да я намеря
_____________________________________________________________________
има кондензаотри 400 Волта но 2,2 микрофарада а не 1,8 някой дето е в час с електрониката да си каже мнението до какво ще доведе ако не с същите параметри

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 21:32:38
kolyo



Админ
От: Русе


И утре ще ти е проблем да я намериш "тази джажа"

CN 10 е куплунга на вентилатора
кондензатора е C80

frozen, не е ли по добре да извикаш някой дето разбира от електроника
_______________________________________________________________________
По добре беше да сложиш 1 + 0,68 микрофарада(или 1+1) , ама и така става
Проблема е как ще го събереш на платката

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Януари, 2008 - 22:14:39
frozen


Нов участник


Все още нищо нее слагано ще се мисли но ако нямам избор май ще е този 2,2 а дали ше работи както трябва и дали няма се прецака нещо друго....
______________________________________________________________________
Юнаци появиха се тези от фирмата де го монтираха отвориха го и познаите и аз незнам как е станало и те сефте казват че виждат подобно нещо въпросния кондензатор едното му краче се беше разпоило запоиха го и всичко е ок.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 18 Януари, 2008 - 20:46:12
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Fuji Electric RSA07LCC ­ не тръгва.
След включване на климатика лампа Operation изгасва и лампа Taimer примигва два пъти и климатика не тръгва.Какъв може да е проблема и някой може ли да ми даде файл с кодовете за грешки при Fuji Electric.Благодаря предварително.
V_power


att-479603da32e999LCC.gif


Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Януари, 2008 - 16:50:07
aisman


Участник
От: Търговище
ICQ

скоро имах подобен проблем с FUJI ELEKTRIC модела капаците 2та му се отварят настрани 12-14 мисля след тръгване мигаше timer като се загледах вентилатора отвън тръгна и спря ,и лампата светна ,откачих компресора от IPM и го мерих с мултицета даваше към корпус ,без да е свързан недава авария ,казах на клиента да помисли за друг климатик (3 години за китаец продаден за японец стигат)

Всичко записи: 51 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 11 Февруари, 2008 - 20:18:37
stanlybg


Нов участник


Fuji Electric RSA07LCC - включва defrost при +12 градуса
климатика е Fuji Electric RSA07LCC ползвам го 4-година работи перфектно от няколко дни го забелязвам че при външна температура от +12 градуса и зададена 22 градуса на отопление на около 40 мин. леко заскрежава външното тяло и си пуска размразяване за около 3 мин.Никога до сега него е правил
нормално ли е това или имам проблем да викам техници.
__________________________________________________________________
Правена е профилактика преди тази зима но беше само на вътрешното тяло разколачиха го цялото имаше бая мрасотия а за външното само го погледнаха казаха че било добре.
Ще ги викам да го видят докато е време.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Апр. 2012 : Отправено: 07 Април, 2012 - 10:05:16
joroklima


Постоянен участник


външното само го погледнаха казаха че било добре.
Закачаха ли манометри и поне малко фреон добавиха ли му?
Няма как машина на 4 години да няма нужда от дозареждане.
най вече, поради простата причина, че това не е херметически затворена система.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 07 Април, 2012 - 10:17:33
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Колега, това е ясно, но ако монтажа е направен кадърно и без забележки, загубите в количеството хладилен агент, няма да бъдат повече от 0,5% (от общия грамаж, упоменат за конкретния климатизатор от производителя) което от само себе си няма да повлияе на работата на машината.

Докато лично не прегледам дадена машина, няма как да си изкажа мнението каква е причината за този начин на работа.

Всичко записи: 175 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 08 Април, 2012 - 11:48:59
joroklima


Постоянен участник


Колега, това е ясно, но ако монтажа е направен кадърно и без забележки
Колега, никъде не съм упоменал, че причината е в монтажниците. Всичко може да стане през тези 4 години, нали?
от няколко дни го забелязвам че при външна температура от +12 градуса и зададена 22 градуса на отопление на около 40 мин. леко заскрежава външното тяло и си пуска размразяване за около 3 мин.
И в случая, според теб какво и е на машината?
а за външното само го погледнаха казаха че било добре.
За мен това не е пълна профилактика.
Докато лично не прегледам дадена машина, няма как да си изкажа мнението каква е причината за този начин на работа.
Колега, явно по някакъв начин, косвено те засяга тази машина, което не ми е било за цел да засягам някого, но и аз работя от 7 години предимно с тази марка, както предполагам и ти и ги познавам машините много добре, затова изказвам мнението си отностно проблема. Това са много добри климатици и много държа за качественото им поддържане от моите колеги и за тези години нямам нито една рекламация от тях.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 08 Април, 2012 - 11:59:26
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Колега, тази машина не ме засяга изобщо, може да бъдеш сигурен, просто малко се подразних от крайното ти изказване, че за 4 години сигурно има пропуски...Извини ме, ако съм те засегнал, но се занимавам от много време с такава техника и лично аз, съм нямал случай на пропуски, освен ако те не са били породени от проблеми по хладилната част от сорта на спукани тапи, гайки, топлообменници и т.н.

Всичко записи: 175 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 08 Април, 2012 - 17:55:12
joroklima


Постоянен участник


Ок, няма да спамиме повече темата . Нека stanlybg , ако желае да каже, какво му е било на климатика, след като го оправи. От 18 години и аз се занимавам с хладилна и климатична техника и до днес не съм имал пропуск на климатик причинен от некачествен монтаж, защото държа на качеството на инструментите и техниката, но винаги когато правиме пълна профилактика, проверяваме и фреона. Ако и аз съм те засегнал с нещо, извинявай, не е било умишлено.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 08 Април, 2012 - 18:16:05
stanlybg


Нов участник


Здравейте отново
Ако имам малко повече късмет тази седмица юнаците ще дойдат даго прегледат с манометъра да видят какво налягане правел.Имам и едно Mitsubishi Heavy SKR-25ZG-S 5 година не е мръданло(без да е правена профилактика) рабти перфектно.Техниците ми казаха че е въможно от голямата влажност на въздуха леко да заскрежава. Mitsubishi то неправи такива неща както и fuji - то до преди няколко дни.Та живот и здраве ще ги чакам и ще ви пиша.
_______________________________________________________________________
Та дойдоха майсторите
закачиха манометар гледаха не им хареса видяха как заскрежава единия беше решил че е испуснал фреон и ще се зарежада докато другия се осети че нещо е много тихо външното тяло махнаха горния капак на климатика и видяха че мотора ту завъртва перката ту спира.И взе че заваля един дъжд.И казаха работаат ясна утре ще дойдем.Дойдоха и смениха този кондензатор с един друг доста по-голям беше от този въпросния на снимката.Сега всичко си работи като преди.


att-4f9bfe5c1a1cb07.jpg


Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Апр. 2012 : Отправено: 28 Април, 2012 - 16:25:16
 