Климатик GREE ACS-09GP - ­ налягане


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
fishev


Нов участник


Привет имам проблем с този климатик Още от монтирането не работи както трябва
Презареден със везна ефект няма Не вдига достатъчно налягане и не топли монтиран е в стая 35 куб метра Принудихме се да го демонтираме и инсталираме в сервиза
Вчера направихме следните екперименти При темп в помещението 17 гр вдигна 22бара Включих и другия климатик(с които се отопляваме)при достигната темп 22 градуса вдигна 25 бара и темп на изхода 38 градуса Фреона е 410 машината събира 1160 грама по табела Решихме че този фреон е много за тази деветка и източихме 500 грама работата му се влоши налягането падна на 21 бара Започнахме да добавяме по 100 грама и започна да си вдига налягане При върнат фреон пак вдига 25 бара При прилагане на ефекта с плаката или одеялото вдига до 27 бара
Лошото е че нямам никакви наблюдения върху тази марка ако някой колега е монтирал такъв и е правил замервания как работи моля да сподели
Предварително благодаря С уважение Сашо Фишев

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 27 Януари, 2008 - 19:03:30
fujitsu



Постоянен участник


fishev
Трябвало е да продължиш да добавяш поетапно по 50-100 гр просто да видиш какво ще стане. Пробвай да замериш налягане от другаде с присадка...
Може компресора да не е читав... Пък онова с плаката си е чиста заблуда, нищо, че аз го правя от време на време. АКо е покрито вътрешното тяло турбината не може да обдуха топлината, а ако не се обдуха топлината налягането се вдига поради очевадни причини, да не навлизаме в това.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 31 Януари, 2008 - 19:59:16
fishev


Нов участник


Колега колко още да му вкарам по табела е 1160 грама фреон 410 а е дръглива девятка В другата тема прочетох че някакъв сърбин или македонец пита дали вдига 25 бара на топло да не се окаже че толкова си може Бях го заредил с 1200 грама после прибрах 500 и пак ги върнах в климатика

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 31 Януари, 2008 - 20:31:51
 