Климатик Panasonic CS-A93KE


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Турбината работи на тласъци
sgetsov


Нов участник


При пускане и работа се държи неадекватно. Размразява без да има нужда, вътрешната турбина работи на тласъци, компресорът спира да работи изобщо, без да е достигнал зададена температура.
На платката му за управление има електролитни кондензатори от белите , за печатен монтаж. Дали проблема не е от тях? И без това съм решил да ги сменя всичките.

Двата датчика на вътрешното тяло са сменени и въпреки това пак работи ненормално.

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 13:51:41
R2D2



Нов участник
От: Сливен


sgetsov ето ти схемичка но точно А93КЕ не знам да има
Изтегли файл: Ecd.pdf
Изтеглен пъти: 894

Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 17:29:55
miroslavmitov


Нов участник


Или му е малко фреона или компресора е износен.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 18:32:54
sgetsov


Нов участник


Може би трябва да се провери четирипътния вентил на външното тяло

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 21:52:18
kolyo



Админ
От: Русе


ами като знаеш кво трябва да се провери, що питаш

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 21:56:06
chochi33


Нов участник


Да не е замърсено вътрешното тяло,филтри ,турбина?

Всичко записи: 21 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 10 Февруари, 2008 - 23:55:34
petko


Редовен участник
От: София


Абе sgetsov той този климатик е на повече от 10 г. що не препоръчаш подмяна???

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 11 Февруари, 2008 - 15:51:08
sgetsov


Нов участник


Petko, аз не съм търговец , а електрончик и ако на всички клиенти им препоръчвах нови уреди, щях да съм умрял от глад

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 11 Февруари, 2008 - 21:04:27
miroslavmitov


Нов участник


sgetsov
Petko, аз не съм търговец , а електрончик и ако на всички клиенти им препоръчвах нови уреди, щях да съм умрял от глад
Електроникаята му е перфектна,ако не бе6е нямаче да се държи по този нячин.
За да не умреш когато отидеш на ремонт 1 проверявяш с фазомера да не бие ток,2 а зада не умреш от глад закачаш манометрите и следиш налягането.В случая нямаш налягане.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 11 Февруари, 2008 - 21:57:03
petko


Редовен участник
От: София


Съгласен съм в общи линии с Мирослав Митов и ако след преточване на фреона и зареждане с кантар не се подобри работата климатика е загубена кауза...

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 12 Февруари, 2008 - 06:43:39
 