 Не включва компресора
Gena_bs


Участник
От: Бургас


Здравейте, Става въпрос за 11 годишен хладилник с горна камера:
Zerowatt ZSD033 Type DP33 / Prod No: 34324012 / Class N/ST; Energy Class B
Compressor LBP:
ZEM GL90AA / Mod.90 Terminal Board / 1/4 HP / R134a - 0,115kg
Аналози:
Danfoss NL9F; Aspera NB1118Z; Embraco ECS70HLP; L'Unite Hermetique AEZ1380Y.

При тези ниски температури навън (-6) и краткотрайни спирания на захранването онзи ден хладилникът е спрял да работи. Едва днес ми остана време да го погледна, след като е стоял два дни без да е включен в 220V. Пуснах го, но никаква реакция от страна на компресора. Само лампата в хладилното отделение свети и толкова. Дори не прави опит да се включи. Пластмасата, закриваща пусковото реле е станала много крехка и не посмях да я свалям, за да не я потроша. Така, че за съжаление не мога да ви напиша нищо повече по въпроса.

Конкретният ми въпрос е колко ще струва замяната с нов компресор и пълненето на системата с R134a, при положение, че проблемът е в него? Заслужава ли си ремонта, при положение, че хладилникът е доста запазен и даже уплътненията на вратите не са втвърдени?

Всичко записи: 53 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 18 Февруари, 2008 - 22:01:25
kolyo



Админ
От: Русе


Поне да беше замерил дали отива напрежение на компресора :

att-47b9f5cb4c4c8D033.gif


Всичко записи: 11507 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Февруари, 2008 - 23:16:59
miroslavmitov


Нов участник


Колко градуса е в помещението?
Най вероятно е термостата.От клемореда го пусни директно да видиш дали ще тръгне.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Апр. 2006 : Отправено: 19 Февруари, 2008 - 02:04:26
Gena_bs


Участник
От: Бургас


Проблемът се оказа в термостата.
Капилярните му тръбички са закрепени от вътрешната страна на задната стена на хладилника с пластмасова шайба и винт. Нали се сещате, че кондензът се стича точно там и е кородирала едната от тръбичките.
Срещу общо 30лв. за нов термостат и труда по замяната сега хладилникът си работи безупречно! Колегите са били изключително любезни, като са се отзовали за по-малко от два часа, след обаждането. Дадена е и 6 месеца гаранция за ремонта.

ето модела на термостата:
Climatic (Danfoss licencee)
EN 60730-2-1 - 25T65
_ _ VAC FLA LRA
3-4 240 6 36
3-6 240 6 36
_ _ 240 0,5 A NI

Всичко записи: 53 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 19 Февруари, 2008 - 18:08:53
 